Hej
Om man har en 2 ledad kabel som är skärmad och som har en oisolerad kabel som går på utanpå skärmningen. Kan man använda den som jord?
 
I ett signalsystem kan du säkert använda den som jord. Men pratar vi starkströmskabel låter det inte som om det är en lämplig skyddsjordsledare. Kan det möjligen vara kabeltypen EKRK du undrar över? Inte heller där kan skärmen användas som skyddsjordsledare, utan biledaren (den "oisolerade kabeln") kan endast användas för att skyddsjorda skärmen i kabeln i sig.
 
B Bläsa skrev:
Hej
Om man har en 2 ledad kabel som är skärmad och som har en oisolerad kabel som går på utanpå skärmningen. Kan man använda den som jord?
Vilken kabeltyp är det?
Kvadrat?
 
Mikael_L
Det går inte att uttala sig om utan att veta kabeltypen.
Den rimligaste gissningen är Nej!

Men det finns t.ex EKKJ 2*2,5+2,5 där man använder den koncentriska ledaren (som många kallar skärm och annat) såsom skyddsjord.
Visst, en rätt ovanlig kabel, men det finns.
 