Kabel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 879 inlägg
I ett signalsystem kan du säkert använda den som jord. Men pratar vi starkströmskabel låter det inte som om det är en lämplig skyddsjordsledare. Kan det möjligen vara kabeltypen EKRK du undrar över? Inte heller där kan skärmen användas som skyddsjordsledare, utan biledaren (den "oisolerade kabeln") kan endast användas för att skyddsjorda skärmen i kabeln i sig.
Det går inte att uttala sig om utan att veta kabeltypen.
Den rimligaste gissningen är Nej!
Men det finns t.ex EKKJ 2*2,5+2,5 där man använder den koncentriska ledaren (som många kallar skärm och annat) såsom skyddsjord.
Visst, en rätt ovanlig kabel, men det finns.
Den rimligaste gissningen är Nej!
Men det finns t.ex EKKJ 2*2,5+2,5 där man använder den koncentriska ledaren (som många kallar skärm och annat) såsom skyddsjord.
Visst, en rätt ovanlig kabel, men det finns.