Nya växthuset ska få el. Elen ska komma via en friggebod som kommer att anslutas med N1XV 4G1.5 från huvudhuset. Denna kabel finns framdaget i ett gult skyddsrör. Resterande sträckan mellan friggebod och växthuset är omkring 5 m. Jag vill gärna återanvända någon av följande kabelstumpar jag har för att dra nedgrävd el mellan friggebod och växthus. Och jag vill gräva ned kabel direkt i jord för jag vill inte köpa 25 m gult rör för bara 5 m:
EKKJ 3x2.5/2.5
N1XV 4G1.5 (vet att den kabeln är tillåten att gräva ned direkt men kan vara lite för kort)
Omärkt kabel med 5x1.5 entrådsledare med Al laminat och biledare (KULO?)
Den sistnämnda är kanske inte tillåten för direkt installation i mark men känns som mest stabilt mot yttre påverkan. N1XV känns ganska klen i jämförelsen. Jag klippte en N1XV med en manuell häcksax.
Vad säger experterna?
Ekkj utmärk
N1XV utmärkt
Kulo (ekrk) NEJ
EKKJ är ju lite grövre så den den är kanske förstahandsvalet. Min favorit N1XV, med eller utan skyddsrör bara den ligger skapligt djupt (40-50cm)
Klicka här för att svara