H hempularen #16 Moderator · Stockholm · 57 895 inlägg 10 jan 2010 08:15 hempularen Moderator Stockholm 57 895 inlägg 10 jan 2010 08:15 #16 Kabel med arean 2,5 får i normalfallet inte säkras högre än 16A, brandrisk.
mycke_nu #17 Medlem · Gotland, Sudret · 12 280 inlägg 10 jan 2010 08:41 mycke_nu Medlem Gotland, Sudret 12 280 inlägg 10 jan 2010 08:41 #17 hempularen skrev: Kabel med arean 2,5 får i normalfallet inte säkras högre än 16A, brandrisk. Mantlad kabel med tre belastade ledare infälld i rör får säkras max 13 A med smältsäkringar, 16 A med dvärgbrytare.
hempularen skrev: Kabel med arean 2,5 får i normalfallet inte säkras högre än 16A, brandrisk. Mantlad kabel med tre belastade ledare infälld i rör får säkras max 13 A med smältsäkringar, 16 A med dvärgbrytare.