Kabel med arean 2,5 får i normalfallet inte säkras högre än 16A, brandrisk.
 
hempularen skrev:
Kabel med arean 2,5 får i normalfallet inte säkras högre än 16A, brandrisk.
Mantlad kabel med tre belastade ledare infälld i rör får säkras max 13 A med smältsäkringar, 16 A med dvärgbrytare.
 