6 524 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Kabel till spis
Sida 1 av 2
Nej inte om du ska avsäkra 20A, då krävs minst 4mm2. Ligger du i renoveringstankar så dra fram 3-fas med nollla å jord å köp ny spis redan nu, då klarar du dig på 5G2,5mm2. Förutsätter att du har 3-fas i lägenheten givetvis.
Så: 3G4 (ovanlig) eller ny spis och 5G2,5.
Så: 3G4 (ovanlig) eller ny spis och 5G2,5.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 920 inlägg
Vad är det för fel på den gamla kabeln? Pappersisolerade kablar (impregnerat papper) tror jag har längre livslängd än PVC. Om den inte blivit utsatt för fukt, isolations- och kontinuitetsmäter bra så är den nog inget att oroa sig för.
Fast jag kanske också skulle bytt den bara för att den ser läskig ut...
Fast jag kanske också skulle bytt den bara för att den ser läskig ut...
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om du är rädd att det går lite tungt så var två stycken, en som smörjer och skjuter på och en som drar. Använd de gamla kablarna att dra med.
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
varför är det fel att avsäkra 20A på spisen vid kabeln 5X2.5 ??
tycker ni jag borde säkra av till 16A ???
tycker ni jag borde säkra av till 16A ???
