nisse123 nisse123 skrev:
Problemet är väl att alla elfirmor inte har utrustning för att mäta jordtagsresistans.
Jo det har dom garanterat det är nog på olika punkter skon klämmer i de här fallen.
 
Mikael_L
Redigerat:
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Det är synd att inga firmor vill svara eller hjälpa dig med ett så rakt och enkelt jobb. Att du har möjlihet att driva ner spett osv borde ju också vara ett plus.

Vi kan titta lite på dina punkter.

Först kolla lite på hur jordmån, avstånd neråt till ev berg osv ser ut i närheten av där du ska göra jordtaget. Dvs normalt invid där du har din mätarplats eller huvudcentral. Vet du om skillnader välj ett lågläntate fuktigare parti och där du kan driva ner två längder spett per punkt, de skarvas ihop så man kan variera om det stöter på hinder.

Du behöver sällan speciellt många spett 4-6 fördelat på 2-3 punkter med runt 5 m mellan så har du oftast ett riktigt bra resultat. Totala längden lina du behöver för anslutning bör räcka med runt 15 m. Du får normalt gå ut en bit från punkten du ansluter till innan du sätter spetten.

Mellan använder du en blank kopparlina i ditt fall vanligtvis Cu 25 mm2. Imga sksrvar på den du använder de klämmor och tillbehör som hör till för att ansluta mot spetten. Du drar alltså samma hela vägen fram till provklämman invid central etc där du går över sista biten till mjukledare tex RK, RQ in mot jordskenan.

Beroende på risken att man gräver osv där linan går får man välja djup för linan men minst 30 cm kan vara lagom. På samma djup håller du ändarna på spetten där du ansluter.

Om du erbjuder dig gräva, dra ner spett osv borde du väl kunna få svar från någon. Att bara kontrillera koppla in mot central mm borde vara ett enkelt jobb inte sämre än något annat de sysslar med. Diskutera materialval och vem som skaffar det är ju ett annat kärt tema.

Följer du grovt sett detta kommer du lyckas bra det är i såna här fall riktigt raka och enkla jobb. Återkom om du undrat över något så långt.
Tack för väldigt utförligt svar🙂 tänkte att jag redogör lite hur jag funderat på att göra.

Huvudsäkringar och elmätare sitter på en stolpe ca 30-40 meter från huset, därifrån går kabeln i mark till en central i pannrummet där det sedan förgrenarsig till gårdens byggnader.
Min tanke är att sätta reservkraftsomkopplaren på fasaden där kabeln från stolpen går in i krypgrunden på boningshuset. Kabeln är inte nedgrävd i krypgrunden och har ganska mycket slack så med lite tur går det att backa ut kabeln så den räcker upp till omkopplaren. Tanken är då också att dra fram jordpunkten till samma ställe.
En fråga angående jordspetten, finns det något minsta avstånd mellan huset och första jordspettet jag måste ta hänsyn till? Eller kan jag sätta första spetten någon meter från husväggen? Läste någonstans om ett avstånd på minst 10 meter från huset, men är osäker på om det gäller själva jordtaget eller om det var när man skulle sätta ut mätspett för att utföra mätning av jordresistans?
Jordmånen skiftar väldigt på gården och på sina ställen är det även nära till berg, men få ner spetten 3 meter ska nog vara fullt möjligt, däremot är nog risken rätt stor att jag prickar någon sten, men jag tänker att jag får väl komplettera med fler spett tills jag fått ner i vart fall 4 st på rätt djup.
 
A anjn skrev:
Tack för väldigt utförligt svar🙂 tänkte att jag redogör lite hur jag funderat på att göra.

Huvudsäkringar och elmätare sitter på en stolpe ca 30-40 meter från huset, därifrån går kabeln i mark till en central i pannrummet där det sedan förgrenarsig till gårdens byggnader.
Min tanke är att sätta reservkraftsomkopplaren på fasaden där kabeln från stolpen går in i krypgrunden på boningshuset. Kabeln är inte nedgrävd i krypgrunden och har ganska mycket slack så med lite tur går det att backa ut kabeln så den räcker upp till omkopplaren. Tanken är då också att dra fram jordpunkten till samma ställe.
En fråga angående jordspetten, finns det något minsta avstånd mellan huset och första jordspettet jag måste ta hänsyn till? Eller kan jag sätta första spetten någon meter från husväggen? Läste någonstans om ett avstånd på minst 10 meter från huset, men är osäker på om det gäller själva jordtaget eller om det var när man skulle sätta ut mätspett för att utföra mätning av jordresistans?
Jordmånen skiftar väldigt på gården och på sina ställen är det även nära till berg, men få ner spetten 3 meter ska nog vara fullt möjligt, däremot är nog risken rätt stor att jag prickar någon sten, men jag tänker att jag får väl komplettera med fler spett tills jag fått ner i vart fall 4 st på rätt djup.
Då verkar du ha bra förutsättningar och tänker rätt kring hur du kan göra. Något minavstånd för jordpunkterna finns inte men rent praktiskt så du får mest nytta bör du gå ut lite till första säg 5 m eller något sånt. Invid byggnaden får vi räkna med att en del av jordmassan åt det hållet är mer upptorkad, kanske grundlagd med de olika skikt kross, samd osv som inte är gynnsamma osv. Så är det inte helt omöjligt sikta på att börja en bit ut.

Du får komma igen med färdigt resultat jordtag, omkopplare, aggregat (om du nu får tag på någon av de så svårflörtade i installationsbranschen).
 
  • Gilla
anjn
  • Laddar…
Hm upplever inte alls att det var någon el-firma som inte var intresserad av installation av resevkraftsomkopplare,Snarare tvärtom fast man bor på landsbyggden.
 
  • Detaljerad offert för installation av reservkraftsomkopplare, inklusive tjänster och ROT-avdrag, total kostnad 19 613 kr inklusive moms.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Jo det har dom garanterat det är nog på olika punkter skon klämmer i de här fallen.
Bra att du tror det. 👍🙄
 
nisse123 nisse123 skrev:
Bra att du tror det. 👍🙄
Det är nog inte så mycket tro över det. Många har säkert diverse sk installationsrestare där det ingår och annars åtminstone en tångamperemeter och/eller en multimeter. Vilket som så klarar man uppgiften bara man förstår vad man ska göra.
 
  • Gilla
Bosse388 och 3 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Det är nog inte så mycket tro över det. Många har säkert diverse sk installationsrestare där det ingår och annars åtminstone en tångamperemeter och/eller en multimeter. Vilket som så klarar man uppgiften bara man förstår vad man ska göra.
GK100 GK100 skrev:
Jo det har dom garanterat det är nog på olika punkter skon klämmer i de här fallen.
Hej, nu har jag kommit en bit på väg, men stött på lite hinder, marken hos mig är inte den bästa, men har hittat en bra firma för mätning m.m.🙂 provade att sätta 3 spett som dom var ut och mätte lite snabbt genom att koppla ihop dom med en vanlig installationsledning, men nådde bara 150-180 ohm, så det fattas en del. Har nu satt 4 spett till, men funderar på om jag själv kan verifiera om det duger innan jag ringer ut dom igen. Har varit hos elarna på jobbet och lånat en slingresistanstång, men är lite osäker på hur jag ska mäta med den mellan spetten för att få ett användbart värde. Måste t.ex. nätets befintliga jord vara anslutet till spetten som någon sorts referens? Eller kan jag bara koppla samman spetten och sätta tången runt första spettet för att få ett användbart riktvärde?
 
A anjn skrev:
Hej, nu har jag kommit en bit på väg, men stött på lite hinder, marken hos mig är inte den bästa, men har hittat en bra firma för mätning m.m.🙂 provade att sätta 3 spett som dom var ut och mätte lite snabbt genom att koppla ihop dom med en vanlig installationsledning, men nådde bara 150-180 ohm, så det fattas en del. Har nu satt 4 spett till, men funderar på om jag själv kan verifiera om det duger innan jag ringer ut dom igen. Har varit hos elarna på jobbet och lånat en slingresistanstång, men är lite osäker på hur jag ska mäta med den mellan spetten för att få ett användbart värde. Måste t.ex. nätets befintliga jord vara anslutet till spetten som någon sorts referens? Eller kan jag bara koppla samman spetten och sätta tången runt första spettet för att få ett användbart riktvärde?
Ska du använda en sån tång får du koppla samman dina spett och sen det mot nätets PE eller PEN. Mätningen gör du sen med tången på ledningen som förbinder nät mot ditt jordtag.

Vad har du för mark där du jobbar torr grusås, morän, ...? Verkar rejält dåligt om det du anger som mätvärde stämmer.
 
  • Gilla
anjn och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Ska du använda en sån tång får du koppla samman dina spett och sen det mot nätets PE eller PEN. Mätningen gör du sen med tången på ledningen som förbinder nät mot ditt jordtag.

Vad har du för mark där du jobbar torr grusås, morän, ...? Verkar rejält dåligt om det du anger som mätvärde stämmer.
Ja, det är rätt dålig mark😐 blandat rödaktig jord med stort inslag av sand och sten, ok så då måste nätets jord vara med som referens? Det fungerar inte att mäta mellan spetten. Tänkte om man t.ex. skulle förbinda dom 3 & 3 och mäta i mellan dem och på så vis få 2 paralella jordtag.
 
A anjn skrev:
Ja, det är rätt dålig mark😐 blandat rödaktig jord med stort inslag av sand och sten, ok så då måste nätets jord vara med som referens? Det fungerar inte att mäta mellan spetten. Tänkte om man t.ex. skulle förbinda dom 3 & 3 och mäta i mellan dem och på så vis få 2 paralella jordtag.
Du får betydligt bättre resultat om du använder nätets jord som med sin betydligt lägre resistans "försvinner" och resultatet speglar i stort bara ditt jordtag. Har du lyckats få ner två längder i någon punkt det ger oftast bättre resultat även om du har dåliga förhållanden där.
 
  • Gilla
anjn och 2 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Du får betydligt bättre resultat om du använder nätets jord som med sin betydligt lägre resistans "försvinner" och resultatet speglar i stort bara ditt jordtag. Har du lyckats få ner två längder i någon punkt det ger oftast bättre resultat även om du har dåliga förhållanden där.
Då är jag med🙂
Har varit ut och mätt samma 3 spett som elfirman mätte upp, Pen-ledaren kommer jag inte åt, men kopplade mot jorden i motorvärmaruttaget på fasaden i stället, vet inte om det är tillräckligt bra? Men fick ungefär samma värde som dom fick (158 ohm) provade sedan att ansluta ytterligare 3 spett, men varje spett verkar ge väldigt lite, fick ca 120 ohm efter det. Har fått ner spetten på lite olika djup, men på 2.60 är det nog så illa att jag är på berget😐 spettens djup är mellan 2-2.6 meter. Om djupet är av avgörande betydelse så har jag utrustning så jag skulle jag kunna gräva mig ner till berget, och sedan borra mig ner ytterligare ca1-2meter, men om jag fattat rätt så är berg en dålig jordledare?
Så jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på här näst för att förbättra värdena. 🤔
 
A
Det viktiga är väl att det blir ett värde som är varaktigt över tid.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
A anjn skrev:
Då är jag med🙂
Har varit ut och mätt samma 3 spett som elfirman mätte upp, Pen-ledaren kommer jag inte åt, men kopplade mot jorden i motorvärmaruttaget på fasaden i stället, vet inte om det är tillräckligt bra? Men fick ungefär samma värde som dom fick (158 ohm) provade sedan att ansluta ytterligare 3 spett, men varje spett verkar ge väldigt lite, fick ca 120 ohm efter det. Har fått ner spetten på lite olika djup, men på 2.60 är det nog så illa att jag är på berget😐 spettens djup är mellan 2-2.6 meter. Om djupet är av avgörande betydelse så har jag utrustning så jag skulle jag kunna gräva mig ner till berget, och sedan borra mig ner ytterligare ca1-2meter, men om jag fattat rätt så är berg en dålig jordledare?
Så jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på här näst för att förbättra värdena. 🤔
Då verkar du ha kontroll på vad du kan göra i djup att göra mer där ger inget då. Du kan gå i lite olika riktning och dra i några spett till så du får lite spridning över ytan det borde inte fattas så mycket mer för att nå den vanliga tumregeln max 100 ohm.

Ja det verkar vara dålig jordmån vad du beskriver och sen parat med berg så pass grunt så är det inte bästa förutsättningar där.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.