Detta gäller en UC som matas med 5-ledare. Jordfelsbrytaren är kopplad med inkommande nolla och faser på rätt sida. Utgående nolla går till nollplint. Jord går direkt till jordplint. Dessa är sammanbyglade,

Jordfelsbrytaren löser ut utan att det ligger laster på. Kan det vara denna bygling som är boven i dramat? Om byglingen tas bort, vad händer då om det går strömmar genom en jordkabel i anläggningen?
 
Mikael_L
Om UC matas TN-S (= 5 ledare varav en jord en nolla) så ska jord från matarkabeln gå direkt till jordskenan i UC.
Sen ska nollan genom JFB och på andra sidan anslutas till nollskenan.

Jord och nolla ska inte vara ihopkopplade någonstans om matningen är TN-S.
 
Det är i UC som den löser ut. HC har ingen jordfelsbrytare ännu och där är jord och nolla sammankopplade.
 
Mikael_L
Är jord & nolla sammankopplade i UC?
 
cederbusch skrev:
Detta gäller en UC som matas med 5-ledare. Jordfelsbrytaren är kopplad med inkommande nolla och faser på rätt sida. Utgående nolla går till nollplint. Jord går direkt till jordplint. Dessa är sammanbyglade,

Jordfelsbrytaren löser ut utan att det ligger laster på. Kan det vara denna bygling som är boven i dramat? Om byglingen tas bort, vad händer då om det går strömmar genom en jordkabel i anläggningen?
Ja, ta bort den! Då går inga jordströmmar i PE.

Huvudcentralen är troligen också matad med TN-S? I så fall innebär byglingen i UC att strömmen i N får en väg till, via UC och ut på PE. Denna felström ser inte JFBn i HC eftersom UC är matad innan denna JFB. Men JFBn i UC ser denna ström.
 
  • Gilla
ÅkeHund
  • Laddar…
Nej HC ser ut att vara matad med PEN-ledare, eller hur man nu benämner det. 3 + PEN iaf. Har tagit bort byglingen och det fungerar perfekt nu. Tack!

Men en fråga som inte blev besvarad (tror jag) är vad som händer vid jordfel.
 
Jordfel är när strömmen tar "fel väg" tillbaka dvs genom jorden och inte nollan, då löser JFB ut.
 
Ah, nu kom minnet tillbaka. :)

Vet knappt om jag vågar sätta JFB på stora huset, mängder med gamla pansarrör....
 
Mikael_L
Om du får ett jordfel i en grupp i UC (eller att någon får tag i en fasledare med ena handen och håller i tvättmaskinens plåthölje med andra handen) så kommer strömmen gå i en fas genom JFB, sen går inte all ström tillbaka i nollan, utan en del går genom skyddsjordsledaren eller kanske en helt annan väg.
Då mäter JFB upp en skillnad mellan ström i fasen och ström i nollan och löser ut.

Felströmmen kan alltså gå genom skyddsjorden -> gulgrön ledare -> jordskena i UC -> gulgrön i matande kabel mellan HC och UC -> jordskena i HC, och sen vidare bort mot transformatorstationen. Eller till första punkt där PE blir PEN.
Felströmmen kan alltså även ta helt andra vägar, genom betongplattan, genom elementrör osv osv.
Men då felet som JFB upptäcker är att det "saknas" ström - som inte kommer tillbaka rätt väg - så fungerar det oavsett vilken väg felströmmen tar.
 
Men hur har det här gått till från början, är det en nyinstallerad central, hempulad?

Hur säker är du på att jorden är ansluten i matande central?

Det är lite vanskligt att ge rådet att ta bort bygeln, OM det är precis så som du skriver i tråden så stämmer det bygeln skall bort. Och det låter helt solklart att det är felkopplat. Men hur säker är du på att det är rätt kopplat i övrigt? Det finns en hel del obehagliga fel man kan ställa till med en felkopplad jordfelsbrytare.

Att ta bort en bygel mellan jord och nolla, kan leda till brand om man inte vet säkert vad man håller på med.
 
Mikael_L
hempularen skrev:
Hur säker är du på att jorden är ansluten i matande central?
Tja, annars skulle inte JFB kunnat lösa pga byglingen ... ;)
(Och felet försvinna när byglingen togs bort.)
 
Det håller jag inte med om. Att brytaren löser ut betyder bara att ström kan gå från nollplinten (på "insidan" av jfb) till jord. Men bygeln kan leda strömmen till jordledare på apparater som i sin tur kan vara i kontakt med "äkta" jord. Ex. något som är i kontakt med vattenledningar, en diskmaskin, tvättmaskin eller varmvattenberedare.

Så jordströmmen som löser ut jfb kan gå någon annan väg än tillbaka via jordledaren.
 
  • Gilla
passdel
  • Laddar…
Mikael_L
Ja du har så klart rätt.

Men ändå, en brasklapp, om felet försvann iom bortkoppling av nollskruven så indikerar det att det inte finns något riktigt jordfel i anläggningen, utan att det berodde på den felaktiga bygeln. Som ju dessutom givetvis inte ska vara där.
Men det är dock ingen 100% garanti på att jordningen mellan HC och UC är helt korrekt, då det som du påpekar kan vara jordat på något annat, felaktigt vis.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.