Ställer frågan åt en bekant.. Han har ett hus från 90-talet. Jordfelsbrytaren slår ut av någon anledning. Efter återställning, slog den ut igen efter ca 30 min, och gick inte att återställa. Inga större maskiner var igång vid tillfället.

Vad kan det vara?
 
Kolla VVB, brukar vara rätt vanligt!
 
kan vara vatten pumpen tex också.
slå av alla säkringar löser den ut då med? ej huvudsäkringarna.
 
Och VVB var det. Den hade börjat läcka i elektroniken undertill.

Och detta forum får som vanligt A+ i problemlösningar!

Tackar för hjälpen.


 