Jag har kopplat in ett utespa men när jag slår på strömmen så går en liten säkring i kopplingsboxen på bandet,befintlig jfb är kopplad in från pen skenan som även inkommande jord och nollan är inkopplad utgående från jfb till nollskena.
Den nya jfb har kopplats från inkommande på befintlig jfb och ut till separat nollskena.
Är den gamla kopplingen rätt?
 
Vad är det som är kopplat på den säkring som går? Att jordfelsbrytarna är seriekopplade ska inte göra att en sökring löser ut. Bilder?
 
H H54 skrev:
när jag slår på strömmen så går en liten säkring i kopplingsboxen på bandet
( antar att det ska vara "badet" och inte bandet )
Hur stor är den säkringen ? Att en säkring "går" är ju ett tecken på överlast och har normalt inte något med JFB att göra. Är inkopplingen i boxen rätt gjord - både för inkommande och utgående kablar?
 
Ja detär rätt gjort
 
Vad består lasten av ? Värmepatroner ? Cirkulationspump ? Belysning ?
 
Säckringen sitter på kretskortet och är på 250ma/250 volt vet ej vad den är till.
 
Det låter som att det är något fel på badet. Reklamera det.
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
H H54 skrev:
Säckringen sitter på kretskortet och är på 250ma/250 volt vet ej vad den är till.
Säkerligen är den för elektroniken och sitter före en transformator 230/24 . är det en 1 fas eller 2 fas eller 3 fas bad. I bland ska det kopplas om på kortet för olika drift för resp, antal faser, är det rätt kopplat så inte trafon får 400V, då går den säkringen och har du tur så har kortet klarat sig.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.