837 läst ·
7 svar
837 läst
7 svar
Jordfelsbrytare
Jag har kopplat in ett utespa men när jag slår på strömmen så går en liten säkring i kopplingsboxen på bandet,befintlig jfb är kopplad in från pen skenan som även inkommande jord och nollan är inkopplad utgående från jfb till nollskena.
Den nya jfb har kopplats från inkommande på befintlig jfb och ut till separat nollskena.
Är den gamla kopplingen rätt?
Den nya jfb har kopplats från inkommande på befintlig jfb och ut till separat nollskena.
Är den gamla kopplingen rätt?
( antar att det ska vara "badet" och inte bandet )H H54 skrev:
Hur stor är den säkringen ? Att en säkring "går" är ju ett tecken på överlast och har normalt inte något med JFB att göra. Är inkopplingen i boxen rätt gjord - både för inkommande och utgående kablar?
Vad består lasten av ? Värmepatroner ? Cirkulationspump ? Belysning ?
Säkerligen är den för elektroniken och sitter före en transformator 230/24 . är det en 1 fas eller 2 fas eller 3 fas bad. I bland ska det kopplas om på kortet för olika drift för resp, antal faser, är det rätt kopplat så inte trafon får 400V, då går den säkringen och har du tur så har kortet klarat sig.H H54 skrev:
Klicka här för att svara
