Kan man ha 2 jordfelsbrytare, 1 trefas jf. som sitter för hela gruppcentralen. Sen en 1 fas jf. som skall vara till ett spabad.
 
Ja, det ska inte vara några problem. Man kan lägga en grupp utanför trefasbrytaren och den kan man skydda med en egen JFB. Då slipper man att den "stora" JFB bryter på samma gång som den "lilla". Än enklare blir det om man använder en PERSONSKYDDAUTOMAT en kombinerad JFB och säkring till badet.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Men varför vill du ha två i serie? Finns det en inbyggd JFB i badet?
 
Bockar o tackar för svaret.
 
Har ej fått spabadet,så jag vet inte om det sitter en jf. i spabadet.
 
Hej igen det satt ingen jfb i spabadet. När man drar till ett utag utanför centralens jfb och sätter en 2 pol. jfb till utaget skall då nolla och jord sitta på jordskenan? Eller skall dom vara separerade.
 
Såg i ett tidigare inlägg att man ansluter jord och nolla på jordskenan. När man lägger in en separat 2 pol. jfb som är utanför centralens jfb. Stämmer det?
 
Nej, nollan går genom jfb.
 
Jo det förstår jag att den gör, men före den 2 pol. jfb skall nolla och jord ansl. på jordskenan.Dom är ju separerade jord och nollskenan.
 
Det ska du göra om matningen till centralen är TNC dvs med gemensam noll/jordledare sk PEN. Detta är det vanliga men du ska kolla att det är så innan några kopplingar.
 
  • Gilla
Kopplingen
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.