Jag köpte ett hus i Mars i år och allt fungerar bra förutom att jordfelsbrytaren löser ut i speciella fall.
Dessa speciella fall är på 3 olika säkringar.
På just dessa säkringar så är det 2 lysrör på varje.
Det är just när man tänder/släcker dessa lysrör som jordfelsbrytaren löser ut. (ca 1på 10 ggr)
Nu har jag läst mig till att i just lysrör så kan det förekomma läckströmmar upp till 10mA/st.
Stämmer detta?
Jag har idag bara en jordfelsbrytare för personsäkerhet på 30mA för hela huset.
Lysrörsarmaturen är ca 20år gammal så jag tänkte om det kan vara dessa som inte är ok längre eller är det så att jordfelsbrytaren har blivit känsligare med tiden.
vad tror ni?
Kablaget mellan säkringarna och lysrören är kanonfina, har även kollat kopplingspunkter.
Tacksam för svar.
 
troligtvis drosslarna som läcker ja.. lysrörsarmaturer är snorbilliga på t.ex. biltema så varför inte bara byta och se om det blev bra?
 