Har ett hus som är 20 år gammalt och har aldrig haft några problem med elen. Sista halvåret har jordfelsbrytare utlöst ibland. När jag slår på den igen, så kan det gå en halvtimme sedan utlöser den. Som nu har den inte utlöst på fyra dagar, men gjorde det idag. Ingen utebelysning finns och det enda som är igång är kyl/frys samt varmvattenberedare tillgolvvärme. Finns även en laddare till bil i garaget. Hur kan jag felsöka utan att tillkalla elektrikern?
 
Låter som det kan vara ett begynnande isolationsfel eller en apparat med temperatur- eller fuktberoende läckströmmar. Det låter iallafall inte som ett konstant fel.

Börja med att utesluta de större lasterna en i taget. Ladda inte bilen på några dagar och se om felet återkommer.

Bryt säkringen till varmvattenberedaren en dag.
Om felet kvarstår, slå på VVB igen och bryt istället golvvärmen (cirkulationspump eller så) en dag.

Kyl/frys kan också vara en felkälla, men det är ju lite svårare att koppla bort utan att riskera maten

Om detta fortfarande inte hjälper dig ringa in felet så kan en elektriker isolationsmäta grupperna och mäta läckströmmarna.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.