Hej
Har en jordfelsbrytare som går i en nyligen bytt central. Har två 4 ledarkablar som jag tror spökar. Tidigare användes 3 faser här och 1 nolla/jord. Nu med jordfelsbrytare ska denna(färg röd vilket lär vara gammal jord men färgerna har varit kastade genom hela installationen) in på jord(före jordfelsbrytare) eller på nollan(efter jordfelsbrytaren)?
 
Okej den ska in på samma som PEN ledaren, logiskt och precis så jag gjort. Något annat måste vara fel, har summrat samtliga jord-nolla på utgående och har inte kontakt nånstans heller
 
E Eldragaren skrev:
Har en jordfelsbrytare som går i en nyligen bytt central.
Vad har bytet med detta att göra? Var det då som JFBn började lösa? Har den någonsin fungerat? När började den lösa?
E Eldragaren skrev:
Har två 4 ledarkablar som jag tror spökar.
Menar du TN-C-kablar? Är det utgående kablar (huvudledningar) från centralen? Hur är de inkopplade?
E Eldragaren skrev:
Tidigare användes 3 faser här och 1 nolla/jord.
Vad används nu då?
E Eldragaren skrev:
Nu med jordfelsbrytare ska denna(färg röd vilket lär vara gammal jord men färgerna har varit kastade genom hela installationen) in på jord(före jordfelsbrytare) eller på nollan(efter jordfelsbrytaren)?
Det är en fråga vi inte vill höra på detta forum. Är det du som bytt centralen?
Utgående TN-C-ledningar måste kopplas in före alla JFBer i centralen.
E Eldragaren skrev:
Okej den ska in på samma som PEN ledaren, logiskt och precis så jag gjort. Något annat måste vara fel, har summrat samtliga jord-nolla på utgående och har inte kontakt nånstans heller
Den vad? TN-C-ledningen? Var är fasledarna anslutna?
Utgående vad? Gruppledningar?
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Panor82
Låter inte som något som du ska pyssla med om du inte vet vad du håller på med. Tråkigt svar men sant då du kan skada andra.

Kan ge ett råd utan att ha sett anläggningen och hur det är kopplat.
Är inkommande respektive utgående kablage på rätt sida om Jfb och ingen skiftad?

Finns hur mkt som helst på forumet om detta jag råder dig dock att ta hjälp.

*Edit* våran eminenta Bo hann före medans jag skrev.
 
  • Elinstallation med jordfelsbrytare och proppcentral; inkommande kablar från elmätare, kopplingsschema visar L1, L2, L3, PEN, samt separation av N och PE.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Schematisk bild av en elcentral med jordfelsbrytare, TN-C-system, inkommande och utgående kablage, och märkningar för huvudbrytare och ledare.
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Vad har bytet med detta att göra? Var det då som JFBn började lösa? Har den någonsin fungerat? När började den lösa?

Menar du TN-C-kablar? Är det utgående kablar (huvudledningar) från centralen? Hur är de inkopplade?

Vad används nu då?

Det är en fråga vi inte vill höra på detta forum. Är det du som bytt centralen?
Utgående TN-C-ledningar måste kopplas in före alla JFBer i centralen.

Den vad? TN-C-ledningen? Var är fasledarna anslutna?
Utgående vad? Gruppledningar?
Byttes från en gammal diazed till ny norm och därmed jordfelsbrytare så har inte suttit någon tidigare.

Ja, TN-C kablar utgående, PEN ledaren är inkopplad före JFB, trodde det var det som var galet men det är rätt. Måste vara något annat som gör att JFB går men som sagt är inte kontakt mellan jord-nolla när jag summrar.

Är alltså 3 faser och en PEN-ledare som används i kabeln.

Har varit skiftat lite färger genom anläggningen märkte jag så kan vara det som spökar. Tänkte mest om det kunde vara någon lätt lösning innan jag börjar öppna allt ute i huset och letar sånt
 
Har du svar på mina övriga frågor också?
Även fasledarna till den utgående TN-C-ledningen måste anslutas före JFBn.
En summer är inte alltid tillräckligt för att påvisa ett isolationsfel.

Gjorde du någon isolationsmätning före bytet? I en gammal anläggning finns det sannolikt isolationsfel, vilket man ofta vill veta innan man installerar en JFB.
Det finns även troligen isolationsfel i anslutna förbrukare som t.ex en gamma spis. Detta vill man också veta i förväg.

Vilka färger som används till vad i denna anläggning är något som du måste skaffa dig järnkoll över. Färger spökar inte, men missförstånd kan ställa till det.

Börja som sagt med att granska elcentralen. Lägg upp en detaljerad bild så får du hjälp. Det finns sannolikt en enkel förklaring.

Vi vet ännu inte när JFBn löser. Försök koppla ifrån allt som går att bryta så att inte enskilda apparater kan spela in.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Om JFB löser ut när alla säkringar är brutna så är det jordfel mellan nolla och jord.
Om JFB löser ut när första säkringen slås till så är det jordfel mellan fas och jord på denna
Om JFB löser ut när den N;te säkringen slås till så är det jordfel mellan fas och nolla på denna säkring. Slå då ifrån den och gå vidare.

Inte riktigt så enkelt, men har du problem bortom detta så är det långt bortom vad du kan hitta själv. Jag har en tråd här i forumet om mina jordfel som kom och gick beroende på att lasten (endast en LED-lampa) var så väldigt låg. Men detta tillhör inte vanligheterna.

Men byt inte central och installera inte JFB om du inte har koll på vad du gör (dvs, du jobbar med detta). Det finns så många saker som kan gå fel...
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
Lägg gärna upp några bilder.

Och beskriv detaljerat hur du har kopplat in inkommande matning, och de utgående matningarna med PEN ledare.

Det saknas alltför mycket information för att man skall kunna komma med någon rimlig gissning om felet.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.