Godkväll.

Har under kvällen brottats med en trilskandes jordfelsbrytare, vilket jag tillslut kunde härleda till tryckvakt/vattenpump.

Gissar på tryckvakten då jordfelsbrytaren löser ut även om jag kopplar bort pumpsidan i tryckvakten. Hojta till om jag är fel ute här.

Hur som haver, nu skulle jag behöva en ersättare till befintlig tryckvakt. Nuvarande är en Condor mdr 4 s/ 6, inkopplad med 230v.
Funkar denna som ersättare?

https://www.hornbach.se/p/tryckstro...MKOG614D3Ec1TxWuVDDpnuLUXchOCFLAaAmwmEALw_wcB

Eller finns det andra alternativ en lördag?

Närbild på en tryckvakt kopplad till en vattenpump med en manometer märkt "Robota" som visar tryck i bar och psi.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Svart tryckvakt med anslutna rör och kablar, bredvid syns en blå ventil märkt "6 bar", på ett golv av beige kakel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Tryckströmbrytare Condor MDR 4 S/6 i en persons hand, med information om spänning och tryck synlig på framsidan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
The old one looks like a three-phase switch. The one on the website is single-phase. The cable, in turn, indicates one phase 3G1.5. It is possible that the switch uses only one pair of contacts The 6 bar range is ok but you also need to be sure about the connection diameter.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
S sturnus skrev:
The old one looks like a three-phase switch. The one on the website is single-phase. The cable, in turn, indicates one phase 3G1.5. It is possible that the switch uses only one pair of contacts The 6 bar range is ok but you also need to be sure about the connection diameter.
I andra änden av kabeln är det en vanlig stickkontakt, som sitter i ett vanligt vägguttag.

Mätte upp vägguttaget och där är det 230v. Därför tänkte jag att en enfastryckvakt är det korrekta alternativet.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Skankyhank Skankyhank skrev:
Godkväll.

Har under kvällen brottats med en trilskandes jordfelsbrytare, vilket jag tillslut kunde härleda till tryckvakt/vattenpump.

Gissar på tryckvakten då jordfelsbrytaren löser ut även om jag kopplar bort pumpsidan i tryckvakten. Hojta till om jag är fel ute här.

Hur som haver, nu skulle jag behöva en ersättare till befintlig tryckvakt. Nuvarande är en Condor mdr 4 s/ 6, inkopplad med 230v.
Funkar denna som ersättare?

[länk]

Eller finns det andra alternativ en lördag?

[bild]

[bild]

[bild]
Den kan du välja för ett rakt byte. Hoppas du fått det rätt i din uppfattning att felet är brytaren ett ovanligt fall men givetvis inte omöjligt.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Den kan du välja för ett rakt byte. Hoppas du fått det rätt i din uppfattning att felet är brytaren ett ovanligt fall men givetvis inte omöjligt.
Tack för svaret.

Ja du, är nog allt annat än säker på vad som är fel. 🫣 Jag tänkte att då jag kopplade bort kablarna från tryckvakten till vattenpumpen och jordfelsbrytaren fortsatt bryter så snart jag sätter i kontakten till tryckvakten, att felet faktiskt är i tryckvakten.

Vad annars kan vara fel tänker du? Och hur kan jag felsöka vidare?
 
  • Gilla
Festlund
  • Laddar…
Skankyhank Skankyhank skrev:
Tack för svaret.

Ja du, är nog allt annat än säker på vad som är fel. 🫣 Jag tänkte att då jag kopplade bort kablarna från tryckvakten till vattenpumpen och jordfelsbrytaren fortsatt bryter så snart jag sätter i kontakten till tryckvakten, att felet faktiskt är i tryckvakten.

Vad annars kan vara fel tänker du? Och hur kan jag felsöka vidare?
Har du lossat alla trådar från kontaktblocket mot pumpen så kan du vara säker. Du kan ju titta så inget uppenbart fel går att se också men annars har du läge för ett byte.
 
GK100 GK100 skrev:
Har du lossat alla trådar från kontaktblocket mot pumpen så kan du vara säker. Du kan ju titta så inget uppenbart fel går att se också men annars har du läge för ett byte.
Hmm, måste varit trött igår.

Lossade nu samtliga trådar mot pumpen och nu löser INTE jordfelsbrytaren ut när jag sätter i kontakten.

Pumpen i brunnen som är kaputt? Går det att mäta sig fram på något vis för att säkerställa att så är fallet?
 
Skankyhank Skankyhank skrev:
Hmm, måste varit trött igår.

Lossade nu samtliga trådar mot pumpen och nu löser INTE jordfelsbrytaren ut när jag sätter i kontakten.

Pumpen i brunnen som är kaputt? Går det att mäta sig fram på något vis för att säkerställa att så är fallet?
Det går att prova att koppla något annat i uttaget och se om jordfelsbrytaren löser. Gärna något med hög effekt som till exempel vattenkokare. Sedan går det att prova att koppla pumpen med en skarvsladd i ett annat uttag och se om jordfelsbrytaren löser. Om det fungerar med en annan last i uttaget och pumpen löser jordfelsbrytaren även vid matning från andra uttag ser det mörkt ut för pumpen.

Det brukar vara en kabel som går obrutet från tryckströmbrytaren in i pumpen nere i brunnen. Så det är nog inte så mycket man kan göra. Kolla om kabeln är synligt skadad och möjligen mäta med en isolationsprovare om det finns ett jordfel.
 
  • Gilla
Skankyhank
  • Laddar…
Skankyhank Skankyhank skrev:
Hmm, måste varit trött igår.

Lossade nu samtliga trådar mot pumpen och nu löser INTE jordfelsbrytaren ut när jag sätter i kontakten.

Pumpen i brunnen som är kaputt? Går det att mäta sig fram på något vis för att säkerställa att så är fallet?
The contactor was able to work yesterday with the pump disconnected, but today it stopped shorting. A disconnected pump means no pressure, which in the case of a small leak in the contactor box would mean that residual pressure in the system caused the leak yesterday. Now there's no pressure and it may have dried out. It looks very old and should be replaced.
 
A Avemo skrev:
Det går att prova att koppla något annat i uttaget och se om jordfelsbrytaren löser. Gärna något med hög effekt som till exempel vattenkokare. Sedan går det att prova att koppla pumpen med en skarvsladd i ett annat uttag och se om jordfelsbrytaren löser. Om det fungerar med en annan last i uttaget och pumpen löser jordfelsbrytaren även vid matning från andra uttag ser det mörkt ut för pumpen.

Det brukar vara en kabel som går obrutet från tryckströmbrytaren in i pumpen nere i brunnen. Så det är nog inte så mycket man kan göra. Kolla om kabeln är synligt skadad och möjligen mäta med en isolationsprovare om det finns ett jordfel.
Testade att koppla in pumpen i ett annat uttag, jordfelsbrytaren löste direkt. Inga problem att köra vattenkokare i det ursprungliga uttaget.

Kan man med säkerhet säga att pumpen är rökt utan att isolationsprova den? Kan jag få något hum om vad som felar med hjälp av en multimeter (UNI-T UT161D)?

Multimeter UNI-T UT161D med röda och svarta kablar på ett grått underlag, använd för att felsöka elektriska problem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Skankyhank Skankyhank skrev:
Kan jag få något hum om vad som felar med hjälp av en multimeter (UNI-T UT161D)?
Du har tre trådar till pumpen. Fas, neutral och jord. Om du resistansmäter mellan fas-jord och neutral-jord skall det vara avbrott. Om du mäter med en enkel multimeter och inte en isolationsprovare får du ett osäkert resultat. Är det kontakt när du mäter kan du vara säker på att det är fel. Men får du ingen kontakt kan du inte veta att det är rätt.

Ibland rekommenderas att köra vattenpumpar utan jordfelsbrytare. Det är tillåtet att göra och en vattenpump löper förhållandevis stor risk att drabbas av jordfel. Men jag skulle inte rekommendera det som permanent lösning att bara koppla förbi den.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Du har tre trådar till pumpen. Fas, neutral och jord. Om du resistansmäter mellan fas-jord och neutral-jord skall det vara avbrott. Om du mäter med en enkel multimeter och inte en isolationsprovare får du ett osäkert resultat. Är det kontakt när du mäter kan du vara säker på att det är fel. Men får du ingen kontakt kan du inte veta att det är rätt.

Ibland rekommenderas att köra vattenpumpar utan jordfelsbrytare. Det är tillåtet att göra och en vattenpump löper förhållandevis stor risk att drabbas av jordfel. Men jag skulle inte rekommendera det som permanent lösning att bara koppla förbi den.
Mellan fas-jord:
Multimeter visar 4699 MΩ mellan fas- och jordledningarna, med kablar anslutna till ett eluttag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Mellan neutral-jord
Multimeter visar 0,5 volt med kopplingar mellan elledningar vid ett kopplingsblock, misstänkt mörk anslutning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ser mörkt ut va? 😦
 
Skankyhank Skankyhank skrev:
Mellan fas-jord:
[bild]

Mellan neutral-jord
[bild]

Ser mörkt ut va? 😦
Ja mycket mörkare blir det knappast.
 
Mäter du på kabeln som går obrutet till pumpen? Inga skarvar någonstans? Ja det ser mörkt ut.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Hm...
Det står i o f sig 4,7 Mega Ohm på första bilden vilket är så hög resistans att den felström som då uppstår inte räcker för att lösa JFB.
MEN, mätinstrument av denna typ har svag mätspänning och det är mycket troligt att felstället börjar leda över mycket mer med 230V pålagt. Det är därför mer avancerade rättvisande isolationsprovare puttar ut hög(re) testspänning.
 
  • Gilla
Skankyhank
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.