1 435 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Jordfelsbrytare löser ut
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
Skulle gissa på avvisningen i tråget (värmeslinga) koppla ur den först och prova igen.
Det är en vanlig felkälla på dem.
Sitter i utedelen, borde sitta med en snabbkontakt.
Det är en vanlig felkälla på dem.
Sitter i utedelen, borde sitta med en snabbkontakt.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Läs mer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 893 inlägg
Jag antar du menar att du vill kunna köra pumpen över helgen till dess att en reparatör kan laga den? Den läcker ju uppenbarligen ström så att koppla bort skyddsjorden innebär att höljet blir spänningssatt, kanske med en sådan ström som är farlig. Att JFBn löser innebär i alla fall att det handlar om en ström som känns rejält. Så bortkoppling av skyddsjorden kan bara göras tillfälligt under övervakning t.ex vid felsökning.Lennart_E skrev:
Vad man däremot kan titta på är att köra pumpen utanför JFBn. Då är det ju bra att kunna mäta att felströmmen håller sig på en rimligt nivå. Man får inte göra så om strömmen i skyddsledaren överstiger 10 mA, men tillfälligt under några dagar kanske man kan gå med på det. Men då det krävs en elinstallatör för denna kontroll och omkoppling så hjälper det ju inte så mycket för stunden.
Utan då är väl det hetaste tipset om den felaktiga kretsen går att koppla bort som sir_daniel beskriver, eller vara utan pump ett tag.
Visst är det troligt att felet ligger hos luftvärmepumpen men helt säker kan man nog inte vara.
Säg att just dit exemplar av JFB löser vid 20 mA. Du har en gammal frys som läcker 18 mA och värmepumpen läcker 2 mA. I övrigt finns inga läckor. Värmepumpens läckage om 2 mA kanske är OK (har ingen aning) men tillsammans med den trasiga frysen blir pumpens tillskott droppen som får bägaren att rinna över.
Hur troligt ett liknande scenario är låter jag vara osagt men möjligt bör det i alla fall vara.
Säg att just dit exemplar av JFB löser vid 20 mA. Du har en gammal frys som läcker 18 mA och värmepumpen läcker 2 mA. I övrigt finns inga läckor. Värmepumpens läckage om 2 mA kanske är OK (har ingen aning) men tillsammans med den trasiga frysen blir pumpens tillskott droppen som får bägaren att rinna över.
Hur troligt ett liknande scenario är låter jag vara osagt men möjligt bör det i alla fall vara.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
