En jordfelsbrytare ska ju kopplas med inkommande kabel på 1-3-5 o utgående 2-4-6.
Men vad händer om man gör tvärtom?
 
De flesta (alla av typ A?) fungerar åt båda hållen. Se installationsanvisningen för just den JFB som är aktuell. PSA'er och JFB av typ B är kinkigare.
 
Hager skriver specifikt att inkommande ska sitta på 1-3-5, o köper sällan(aldrig) något annat märke.
Tänkte mest vad som händer,tappar jfb helt funktionen eller delvis/30mA gäller inte längre etc....
Vid en typ B med dess säkrare uppbyggnad för läckströmmar av likström osv ...hmm ingen aning.
 
Det händer ingenting annorlunda om du matar en normal spänningsoberoende JFB typ A från motsatt sida och det är den i särklass vanligaste typen. Väljer du typer med självdiagnostik, självåterställning osv kan i många fall delar av den utökade funktionaliteten falla bort men inte det grundläggande skyddet. Samma med typ B, B+, EV osv som också innehåller delvis aktiv elektronik som kräver försörjningen rätt i vissa fall men även då finns grundfunktionen kvar. En del kompakta byggformer av tex PSA kan även vara känsliga och i vissa fall haverera men det är då sorter man bör hålla sig borta från oavsett.

Och i grunden finns ju heller ingen anledning normalt sett att avvika från den klassiska regeln om matning mot udda uttagsnummer så är allt ok.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 2 till
  • Laddar…
P Peter Wede skrev:
Hager skriver specifikt att inkommande ska sitta på 1-3-5, o köper sällan(aldrig) något annat märke.
Tänkte mest vad som händer,tappar jfb helt funktionen eller delvis/30mA gäller inte längre etc....
Vid en typ B med dess säkrare uppbyggnad för läckströmmar av likström osv ...hmm ingen aning.
Är de inte för de har hålen till fasskenan på undersidan?
 
K kanonkula skrev:
Är de inte för de har hålen till fasskenan på undersidan?
Sant,du har nog helt rätt i det.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.