Hej.

Har inkommande matning L1, L2, L3 & PEN. Alltså kombinerad jord och nolla.

I centralen är det smältsäkringar och endast en kombinerad PEN-skena. Alltså inte två skenor med skruv emellan, utan en skena där både jord och nollor sitter anslutna (mest nollor, endast någon enstaka jord).

För att inte behöva röra till för mycket i centralen, och så vill jag göra följande:
Vill koppla in en 2-polig jordfelsbrytare på 30mA till endast en utgående grupp som skall skydda ett bubbelbadkar i ett nyrenoverat badrum.

1) från en fas till säkring. sen från säkring genom jordfelsbrytare och ut till badkaret (även säkerhetsbrytare ute vid karet).

2) inkommande PEN-ledare går till en gemensam PEN-skena. Vill låta den vara kopplad så och dra en blå nolla till jordfelsbrytarens N-plint. Sen från utgående N på jordfelsbrytaren så drar jag den ut till N på badkaret.

3) Jord direkt från PEN-skenan ut till jord på badkaret.

Låter detta vettigt?
 
Låter bra.
Dock ska hela badrummet skyddas av JFB numera (egentligen hela huset).
 
Det funkar ju men räkna på centralbyte med 1 eller 2 JFB som tar hela huset också, detta hade varit mycket mer värt i mina ögon. Underlättar när du vill göra något liknande i framtiden och höjer säkerheten. JFB funkar även på dina ojordade grupper.
 
Tack för svar.
Det jag är lite tveksam på är PEN-skenan, om man måste dela upp den helt eller inte när det bara gäller en grupp som ska ha jordfelsbrytare.
Man kan alltså låta PEN-skenan vara som den är med blandade jord & nollor till befintliga grupper?
Sen drar man en blå kabel därifrån genom jordfelsbrytaren som blir en nolla till badkaret.
Sen drar man ytterligare en kabel (grön-gul) från PEN-skenan som man använder som jord till badkaret.

(Belysningen i badrummet är befintlig och sitter på en gemensam grupp med övrig belysning i nästan hela huset. Hade gärna sluppit trixa med det. Kan man inte låta den vara eftersom det är befintlig installation?)
 
Slugge...
Yes... vore såklart den bästa lösningen...
Dem tänkte byta ut el-centralen i ett senare skede, och då får det väl bli att dem kopplar jordfelsbrytare till hela huset.
men detta är för att dem skall kunna använda sitt badkar nu tills vidare och känna sig säkra.
 
ViktorF skrev:
Tack för svar.
Det jag är lite tveksam på är PEN-skenan, om man måste dela upp den helt eller inte när det bara gäller en grupp som ska ha jordfelsbrytare.
Man kan alltså låta PEN-skenan vara som den är med blandade jord & nollor till befintliga grupper?
Sen drar man en blå kabel därifrån genom jordfelsbrytaren som blir en nolla till badkaret.
Sen drar man ytterligare en kabel (grön-gul) från PEN-skenan som man använder som jord till badkaret.

(Belysningen i badrummet är befintlig och sitter på en gemensam grupp med övrig belysning i nästan hela huset. Hade gärna sluppit trixa med det. Kan man inte låta den vara eftersom det är befintlig installation?)
.

Du kan inte sätta in vägguttag eller handdukstorkar i badrummet om du inte har JFB på installationen i badrummet. Vill du t.ex montera nya uttag utomhus, då JFB ett absolut krav.
 
ViktorF skrev:
Man kan alltså låta PEN-skenan vara som den är med blandade jord & nollor till befintliga grupper?
Sen drar man en blå kabel därifrån genom jordfelsbrytaren som blir en nolla till badkaret.
Sen drar man ytterligare en kabel (grön-gul) från PEN-skenan som man använder som jord till badkaret.
I och med att JFBn sitter utanför centralen så kan du behålla PEN-skenan som den är.

ViktorF skrev:
(Belysningen i badrummet är befintlig och sitter på en gemensam grupp med övrig belysning i nästan hela huset. Hade gärna sluppit trixa med det. Kan man inte låta den vara eftersom det är befintlig installation?)
Som sagt, JFB är bra. Du har bara nytta av denna JFB vid fel på badet, som troligen har sina spänningsförande delar ordentligt isolerade. Risken för fel i något annat i badrummet (belysning, uttag) är nog betydligt högre. Så där skulle en JFB har ett högre värde.

Dessutom har du fört in ny jord i badrummet i och med att badet är jordat, eller? Hur ser det ut med övrig jord (främmande ledande delar) i form av vattenrör och annat som har kontakt med jord? Det kanske finns behov av kompletterande skyddsutjämning.

Detta innebär ju samtidigt en betydligt högre kostnad. Det låter ju inte som att din gamla central kan återanvändas om ett par JFBer för hela huset ska installeras.

Både JFB och kompletterande skyddsutjämning är krav idag, fast bara vid ny- och ombyggnation. Det finns alltså en skillnad mellan vad som är tillåtet och vad som anses vara säkert enligt dom senaste reglerna...
 
Du skriver att du har ett nyrenoverat badrum. Då skall all el i badrummet ligga på jordfelsbrytare.

OM du har något uttag i badrummet så blir det direkt livsfarligt att inte ha en jordfelsbrytare på det (uttag var totalt förbjudna i badrum innan jordfelsbrytaren kom). Samma gäller om du har eldrivet värmegolv i badrummet, det är helt livsfarligt om du inte har jordfelsbrytare.
 
Redigerat:
Nog går det att köpa nya jord/nollskenor som passar hyggligt att montera in i befintliga gamla diazedcentraler?
 
Om det är en liten central idag och den skall komplettaras med 1 eller 2 JFB och nya nollskenor. Då har man nästan gjort en nyinstallation arbetsmässigt. Då är det lika bra o byta hela centralen till en normcentral där jfb blir en integrerad del av centralen. Samtidigt slipper man sepata kapslingar för jfb och kabeldragning med minst 6 mm2 mellan burkarna.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.