Funderar på att installera jordfelsbrytare på elanläggningen hemma. I nuläget är den uppdelad på två centraler, en för huset och en för direktverkande elvärme. För huset är det inga problem, men däremot för elvärmen. För 400V elvärme finns det ingen nolla framdragen till elementen utan endast jordkabel. Frågan är: hur sjutton kopplas en JFB i den anläggningen??
// Kenneth
// Kenneth
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Den kopplas som vanligt. En JFB behöver ingen nolla för att fungera. JFB mäter summan av strömmarna i alla fasledare plus nollan. Går det ingen ström i nollan så är summan av strömmarna i fasledarna noll.
En separat JFB för värmecentralen ska kopplas på samma sätt som i den andra centralen. Det ska finnas en nollplint i värmecentralen även om den inte används. (Man skulle kunna låta bli att koppla nollan genom JFBn men jag vet inte om det är en bra ide...)
En separat JFB för värmecentralen ska kopplas på samma sätt som i den andra centralen. Det ska finnas en nollplint i värmecentralen även om den inte används. (Man skulle kunna låta bli att koppla nollan genom JFBn men jag vet inte om det är en bra ide...)