Det ska inte vara något problem som inte går att lösa. Jfb behöver som du själv säger, separerad jord och nollskena. Men du kan ju i kopplingsutrymmet i centralen men före själva huvudinkommande dela upp i både jord och nolla. Uppdelningen gör du med godkänt materiel, kopplingsplint eller likande. Nollan och faserna går sedan via jfb till sina respektive inkommande medan jorden går direkt till sin inkommande skruv.

Som sagt, inte elektriker men själv nyfiken.
 
pag skrev:
Detta innebär då att man kan montera en dylik jfb på en ojordad grupp också? Alltså efter elcentralen på väg mot exempelvis vardagsrummet. Om nu bara nolla och fas skulle kopplas in alltså.

Mvh
Pagge
Det går fin-fint att koppla in den på en ojordad grupp!

 
pag skrev:
... Men om man har 5 ledare in (jag har min huvudcentral utomhus på en annan byggnad och sedan en central för huset i källaren som matas från huvudcentralen), kan det då sättas en jfb på denna inkommande matarledning för skydd av hela huset?
Du menar alltså att du har en uppdelning i huvudcentralen så att matningen till huscentralen har separat nolla och jord?
Då är det ju ypperligt att sätta jordfelsbrytaren där!
Eftersom du redan har ett femledarsystem in i huscentralen slipper du ju jobbet med att splitta en PEN-ledare.
I princip bara till att koppla in faserna och nollan på brytaren, och låta jorden gå som den redan gör: rätt på jordskenan/plintraden.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.