Hej, en plejdkoppling utomhus till ett antal utomhuslampor. Jordfelsbrytaren slår ut då och då när plejdkopplingen går igång på kvällen. Jordfelen kan sedan slås på igen och då fungerar övriga lampor inomhus så länge jag inte rör plejdkopplingen och försöker starta den igen. Efter någon dag eller två fungerar plejden och lamporna automatiskt igen. Det har inte med regn/fukt att göra. Detta sker i torrt sommarväder. Om det vore fukt i ngn lampa inbillar jag mig att jordfelen hela tiden slagit ut. Vet inte riktigt vad jag ska göra…
 
P PLA7304 skrev:
Vet inte riktigt vad jag ska göra…
En isolationsmätning.
 
Vad för sorts belysning är det. stolpar/pollare/nedgrävda
 
  • Gilla
Nissens
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Vad för sorts belysning är det. stolpar/pollare/nedgrävda
Dels stolpe/vägg, dels i marken på spjut
 
Myrbo upp i stolpar är inte helt ovanligt.
 
  • Gilla
PLA7304
  • Laddar…
Som föregående säger myrbo. Myrorna drar in jord och växter för att odla sitt till larverna. <har varit på ett otal ställen där myrbo fanns, även på stora stolpar och upp till meter skit i dom. Så vid viss period så blir det överledning till jord. Så öppna upp stolparna och se vad som finns i dom. Täta till nere med betong eller silikon runt foten, dom är små dom svarta rackarna och kommer in i minsta glipa.
 
  • Gilla
PLA7304
  • Laddar…
Tack för alla svar 🙏🏻 Ska undersöka och bekämpa eventuella myror. Men är det inte märkligt att det är så till-och-från? Jordfelsbrytaren borde väl inte kunna slås på igen direkt om myrproblemet finns kvar? Fast plejden (som slår på lämporna) är då å andra sidan inte ”aktiverad”…?
 