Har satt in 2st personskyddsautomater (10A) som ska vara till kyl och frys.

Men när jag trycker på testknappen på personskyddsautomaterna går jordfelsbrytaren ??
Så ska det inte vara..

Har TN-C system, så från PEN plint går jag in på N in JFB samt N in på PSK.
Från JFB N ut till Noll plint och från PSK N ut direkt till lasten.

Vad är fel ??

Har även delat på skruven från Noll/Jord skenorna. Så efter JFB funkar det som ett TN-S system.
 
Du har väl kopplat in dina personskyddsautomater i serie med JFB och då är det rätt naturligt att JFB´n löser före automaterna.
 
Har du tagit fasen till PSK före eller efter JFB? Du ska bygla från in på JFB (gärna två olika faser in) till in på PSK
 
rgba skrev:
Har du tagit fasen till PSK före eller efter JFB? Du ska bygla från in på JFB (gärna två olika faser in) till in på PSK
Ahh Har tagit faser efter JFB, kan detta vara felet :)
 
Mikael_L
troligast
 
Elinfo skrev:
Ahh Har tagit faser efter JFB, kan detta vara felet :)
Mycket troligt.
 