Jag är nästan säker på att man får driva ett renodlat HSP-luftnät med ett visst jordfel. Om inte Z i felstället är för liten så går det bra. Felet ska däremot signaleras.
Finns HSP-kabel i nätet så skall jordfelet kopplas bort momentant. Kan någon rätta eller stämmer det? Har inte blå boken hemma, men frågan kom upp på jobbet idag...:confused:

/JK
 
Följdfråga vad är HSP-nät. Vad menas med z i felstället?

Kan inget om sånt men blev nyfiken på vad det handlar om :-)
 
Det går bra men isolatorer och isolering måste tåla huvudspänning och det ska signaleras för det är inget man ska köra med under längre tid.

Protte
 
Du får nog vända på det hela, om friledning ingår i nätet skall 1-pol jordfel kopplas bort, krav på känslighet är även större om den är av typ BLX eller dylik.
Vid kabelnät medges att felet endast signaleras, men om nätet är av lite utbredning kan felströmmen bli besvärligt stor.
Detta gäller vid mellanspänning < 25kV.
Vid högre spänningar och/eller direktjordat nät gäller självklart snabb frånkoppling av fel.
 