Jag har jordade lamputtag i taket av nya typen DCL. Har lite äldre ojordade lampor som jag skulle vilja koppla in. Hur gör jag mest rätt enligt gängse regler etc?

Kan jag montera på en jordad DCL-kontakt där jag helt enkelt struntar i att koppla in något på jordblecket? Eller är det bättre att jag köper en ojordad DCL-kontakt (gör det någon skillnad?)? Eller behöver det vara någon typ av sladdställ med helgjuten DCL-kontakt för att det ska vara ok…?

Lamporna är som sagt av äldre modell och jag hittar ingen bemärkning för dubbelisolering. Men befintliga kablar har ett yttre skyddshölje (och sen är ledarna isolerade så klart).

Det är inte aktuellt att lämna in lamporna till någon elfirma för att försöka få de jordade.

Och till sist en annan fråga i samma tråd om det är ok; är det tillåtet för mig som icke-elektriker att sätta upp ett lamputtag (med rotdosa alternativt utanpåliggande uttag om det finns) där det idag bara finns en kabel som kommer ner/ut från taket?
 

Bästa svaret

Jordad lamppropp/stickkontakt ”får” bara monteras på jordade apparater.
Ojordade lamppropp/stickkontakt ”får” bara monteras på ojordade klass2-apparater.
Funktionsmässigt är det ingen skillnad på att montera en jordad kontra ojordad lamppropp på en ojordad armatur, utan det är regelmässig skillnad.

Eftersom du inte hittar någon information om att lamparmaturen är dubbelisolerad så är den troligen en klass0-armatur, den kan vara ”dubbelisolerad” ändå.
Då får du bedöma om armaturen är dubbelisolerad och säker, då går det att montera en ojordade lamppropp på den.


Regelmässigt så betraktas montage av lamputtag på en kabelände som installationsarbete som kräver auktorisation.
 
  • Gilla
Andre781 och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.