Patrik_Hed skrev:
Ja, jag har blandade känslor till färdigdragen slang. Men i alla fall helt klockrent om man bara ska ha fas, nolla och jord!

//Patrik
Finns slang med fler än tre trådar också.
 
Glufsglufs skrev:
Finns slang med fler än tre trådar också.
Ja och samtidigt finns det bara fem olika färger. Ibland vill man ha lite andra färgkombinationer än vad som finns färdigdraget, då blir man tvungen att byta ut trådar till andra färger. Snackar vi bara en slang och fem meter så gör det väl inte så mycket, men börjar vi snacka lite större kvantiteter så... då blir det att man kör med brun tändtråd och sånt.. gör lite ont i en elektrikers hjärta att inte få använda rätt färger, men det kanske bara gäller mig..

Fast det är inte anledning nog för att frånstå färdigdraget, men...

//Patrik
 
Redigerat:
Patrik_Hed skrev:
Ja och samtidigt finns det bara fem olika färger. Ibland vill man ha lite andra färgkombinationer än vad som finns färdigdraget, då blir man tvungen att byta ut trådar till andra färger. Snackar vi bara en slang och fem meter så gör det väl inte så mycket, men börjar vi snacka lite större kvantiteter så... då blir det att man kör med brun tändtråd och sånt.. gör lite ont i en elektrikers hjärta att inte få använda rätt färger, men det kanske bara gäller mig..

Fast det är inte anledning nog för att frånstå färdigdraget, men...

//Patrik
Fast...nu finns det ju egentligen bara en rätt färg och det är ju gul/grön som bara får användas på ett sätt ;)
 
Glufsglufs skrev:
Fast...nu finns det ju egentligen bara en rätt färg och det är ju gul/grön som bara får användas på ett sätt ;)
Det finns en allmän färgstandard som bör följas. Färgstandarden för skyddsjord ska följas.
Så ser jag på saken.

//Patrik
 
Redigerat:
Patrik_Hed skrev:
Det finns en allmän färgstandard som bör följas. Färgstandarden för skyddsjord ska följas.
Så ser jag på saken.

//Patrik
Ja, så alltså finns det bara en rätt färg....de andra kan användas till annat än vad som bör.;)
 
Glufsglufs skrev:
Ja, så alltså finns det bara en rätt färg....de andra kan användas till annat än vad som bör.;)
Sluta märka ord.. :cool:;)

//Patrik
 
Nja blå tändtråd är väl lite sisodär? I en gammal plåtkulo i ett K-märkt hus visst men annars vette tusan..
 
R_Strandberg skrev:
Nja blå tändtråd är väl lite sisodär? I en gammal plåtkulo i ett K-märkt hus visst men annars vette tusan..
Blå kan du använda som tändtråd när som helst men en nolla ska inte ha annan färg än blå. Samma sak fast inte....typ.
 
Glufsglufs skrev:
Blå kan du använda som tändtråd när som helst men en nolla ska inte ha annan färg än blå. Samma sak fast inte....typ.
Nja, inte vid infällt. Utanpåliggande är det fullt okej.
Vid infällt föreligger det en risk för förväxling. Och ingen förväxlingsrisk är ju ett av kriterierna för att få använda blå som tändtråd till att börja med.

//Patrik
 
Lyssna på Patrik!

Visserligen gammal, men Frågor och svar om föreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 som alltså syftar på Blå boken har denna fråga besvarad (00-167):
Ledare med ljusblå färgmärkning får inte användas som tändtråd då färgmärkning användes för att identifiera neutralledaren, om risk för förväxling finns. Vid installation med H07V-R (FK) i rör kan risk för förväxling finnas bland annat eftersom det inte är normal installationspraxis att använda ljusblå ledare som tändtråd i dessa installationer. Jämför 514.3.1
I normala kabelinstallationer med till exempel EKK har tidigare bedömts (fråga 00-101) att det inte finns någon risk för förväxling om ljusblå tändtråd används.
 
Bo.Siltberg skrev:
Lyssna på Patrik!

Visserligen gammal, men Frågor och svar om föreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 som alltså syftar på Blå boken har denna fråga besvarad (00-167):
Ledare med ljusblå färgmärkning får inte användas som tändtråd då färgmärkning användes för att identifiera neutralledaren, om risk för förväxling finns. Vid installation med H07V-R (FK) i rör kan risk för förväxling finnas bland annat eftersom det inte är normal installationspraxis att använda ljusblå ledare som tändtråd i dessa installationer. Jämför 514.3.1
I normala kabelinstallationer med till exempel EKK har tidigare bedömts (fråga 00-101) att det inte finns någon risk för förväxling om ljusblå tändtråd används.
Jo, visserligen men det förändrar ändå inte läget att blå kan användas som tändtråd men att nolla endast ska vara blå samt att den enda färg som är skyddad i sitt syfte är gul/grön......se den lilla skämtsamma tonen i det hela också ;)
 
Patrik_Hed skrev:
Nja, inte vid infällt. Utanpåliggande är det fullt okej.
Vid infällt föreligger det en risk för förväxling. Och ingen förväxlingsrisk är ju ett av kriterierna för att få använda blå som tändtråd till att börja med.

//Patrik
Hur gör vi med infällda slangar med fördragna EKK:n då? :cool:
 
Glufsglufs skrev:
Hur gör vi med infällda slangar med fördragna EKK:n då? :cool:
Vi försöker undvika att använda dem till strömställare. :cool:

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
Vi försöker undvika att använda dem till strömställare. :cool:

//Patrik
Ah...du menar så ;)
 
Glufsglufs skrev:
Blå kan du använda som tändtråd när som helst men en nolla ska inte ha annan färg än blå. Samma sak fast inte....typ.

Jo, visserligen men det förändrar ändå inte läget att blå kan användas som tändtråd men att nolla endast ska vara blå samt att den enda färg som är skyddad i sitt syfte är gul/grön......se den lilla skämtsamma tonen i det hela också ;)
Fast inte när som helst :@;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.