Jord och nolla till 3 fas hanske
Ja och nej. Enligt några elektriker blir en PEN en PEN så länge den inte blir klenare än 10 mm2, även om det finns en nolla i samma kabeln (dvs. man får betrakta matningen som trefas + N + PEN och kör vidare med 3-fas + PEN).JLov skrev:
Då tycker jag du ska bli bekant med nya elektriker. Är det 5 ledare eller 4 ledare + koncentrisk fläta är det 3 faser, jord och nolla. Är det en 4 ledare eller treledare med koncentrisk fläta är det 3 fas och pen ELLER 3 faser och skyddsjord. Är det 4 ledare KRÄVS det att pen är minst 10 mm2
Man kan inte ha både Nolla & PEN i samma kabel.Ragnar_AT skrev:
Dina elektriker är nog inga riktiga elektriker!!!
Kanske är det omöjligt enligt svenska regler men tekniskt sett är det möjligt. ÖVE (Elsäkerhetsverket i Österrike) skriver i nån artikel att man borde drar 5-ledare som stigare om man har fortfarande lägenheter med TN-C (både i Österrike och Tyskland var det lagligt att bygla ihop nolla och jord i uttagen till 70-talet). Gul-gröna tråden markeras med blå tejp och blir PEN, nya gruppledningar med nolla och jord anslutas till N-skenan, gamla ledningar till PEN-skenan.nisse123 skrev:
Det där är väl inte konstigare än att man drar femledare in till abonnenter här oavsett hur det är kopplat i gatan eller om abonnentens central är kopplad för TN-C. Det är en framtidssäkring helt enkelt.Ragnar_AT skrev:Kanske är det omöjligt enligt svenska regler men tekniskt sett är det möjligt. ÖVE (Elsäkerhetsverket i Österrike) skriver i nån artikel att man borde drar 5-ledare som stigare om man har fortfarande lägenheter med TN-C (både i Österrike och Tyskland var det lagligt att bygla ihop nolla och jord i uttagen till 70-talet). Gul-gröna tråden markeras med blå tejp och blir PEN, nya gruppledningar med nolla och jord anslutas till N-skenan, gamla ledningar till PEN-skenan.