Jag skulle vilja montera lite strömtrafar i min nästa elcentral, där jag skulle vilja montera en Brultech GEM för att få järnkoll på förbrukarna.
Dock så är de minsta strömtrafarna som dom säljer med (40Ah) med en tvåledare som bara har 300V isolation. Minns jag fel att isolationen måste vara 400V i en trefascentral oavsett vad det är?
Eller är dett inte aktuellt när det gäller tex strömtrafar?
 
Som inre kopplingstråd i apparater som elcentraler krävs ledare klassade 300/500 V, t.ex H05V.
Om ledarna ska förläggas i kanaler och rör etc krävs 500/750 V, typ H07V.

Så frågan är hur dina ledare är märkta? Är det en kabel eller två ledare?
Om de medföljer strömtransformatorn får man anta att de har nödvändig isolation.
 
Bo.Siltberg skrev:
Om de medföljer strömtransformatorn får man anta att de har nödvändig isolation.
Företaget verkar vara baserat i Ontario, Canada, så det är nog risk för att isolationen är dimensionerad för 110/220 V.
 
Trä på isolerslang så har du löst problemet.
 
Har du kollat så att den går att konfa för vårt nät trefas med nolla. Ska den ge korrekt mätning behövs spänning från faserna in i modulen, det är isf mer intressant ur isolationssynpunkt. Trafona löser du lätt som sagt med isolerslang.
 