Hej,
Jag har noterat att det monterats en takarmatur i mitt badrum med IP 43.
Takhöjden är 2,05 och centrum på armaturen är 1 meter från duschens väggfäste. Det saknas kar.

jag förstår att armaturen hamnar i zon 1 och det bör väl stå IP 44, hur orolig behöver jag vara för armaturen, Behöver den verkligen bytas?
 
Ja det är formellt fel med IPX3 i område 1. Om det är en risk i praktiken beror på om ni sprutar vatten mot taket eller om det bildas daggdroppar där pga dålig ventilation. IPX3 ska tåla vatten ovanifrån, men frågan vad som är ovan en taklampa... Armaturen bör också vara avsedd för badrum om det finns risk för fukt, t.ex mycket vattenånga.
 
Klicka här för att svara