Vad gäller för prylar inbyggda i en låda på den "våta" sidan av tätskiktet, som är trenden nuförtiden? "Bryter" en sådan kravet på IP-klass?
Konkret gäller det en Uponor Fluvia golvvärmeshunt (IP 20) i en låda i direkt anslutning till badkar.
 
A
Om det är inom område 2 från badkarskanten och ut runt om till ett avstånd av 60 cm ska all elmaterial vara fast ansluten och minst ip x4.
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
C
Även bakom en avskiljande "vägg" alltså?
Äsch då. Fast ansluten kommer den att vara, men j-vla idoti att golvvärmeshunten är IP20 🤬
 
A
Om den är i en låda som håller rätt kapslingsklass så går det ju bra.
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
C
A avh67f skrev:
Om den är i en låda som håller rätt kapslingsklass så går det ju bra.
Jo det är klart. Nu är det ju en platsbyggd låda av byggelement, typ inbyggnad av stativ för vägghängd WC, så ingenting som har en uttalad IP-klass. Uponor har också ett för ändamålet avsett fördelarskåp Vario Push-12, men inte heller detta verkar ha en uttalad IP-klassning.

Hmm, får nog kanske bli plan B att placera shunten i pannrummet våningen under. Inte optimalt när luftningen inte hamnar i högsta punkten, men det torde gå att hantera.
 