Såna fel är kanske också vanliga. Men från värmepumpsforum har jag bestämt fått uppfattningen att tempgivare ofta byts ut.Boilerplate4U skrev:
Jepp och har alltid ca 4 C efter 8 timmars VP -drift , hade så när nattaxa fanns, En dum VP ON/OFF 9 kW mot tank, normalt fylls tanken 750 L efter ca 3 timmar och sen stoppar den och står still i ca 2,5 timmar beroende på utetempen ( ca -10 ute ) och vad GV vill ha och då återladdas hålen. Har aldrig mindre än 5 C på KB in med dom driftcyklarna. Så det med någon inverter för närmare 100 kkr eller mer är inte av intresse för mig, då en dum inte kostar mer än ca 60 kkr och ingen elektronik som har en förmåga att få hicka eller paja med rep för ca 10 kkr. Och att det säger upp sig är mer en regel än undantag..
Lyckost, min inkommande brine i 500m sjöslinga sjunker ner till +3 stabilt.J jonaserik skrev:Jepp och har alltid ca 4 C efter 8 timmars VP -drift , hade så när nattaxa fanns, En dum VP ON/OFF 9 kW mot tank, normalt fylls tanken 750 L efter ca 3 timmar och sen stoppar den och står still i ca 2,5 timmar beroende på utetempen ( ca -10 ute ) och vad GV vill ha och då återladdas hålen. Har aldrig mindre än 5 C på KB in med dom driftcyklarna. Så det med någon inverter för närmare 100 kkr eller mer är inte av intresse för mig, då en dum inte kostar mer än ca 60 kkr och ingen elektronik som har en förmåga att få hicka eller paja med rep för ca 10 kkr. Och att det säger upp sig är mer en regel än undantag..
Om inte isen lagt sig kan det vara +2.
Boilerplate4U
Medlem
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 363 inlägg
Boilerplate4U
Medlem
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 363 inlägg
Nja, jag tycker det är väldigt blandat med problem men definitivt inte någon övervikt att tempgivare skulle vara det dominerande problemet i synnerhet i relation till de drygt 1.3 miljoner värmepumpar som finns installerade i Sverige.K karlmb skrev:
Sensorerna sitter alltså inuti maskinen (monterade från fabrik). Sensorerna kostar bara någon krona styck (470 ohm vid referenstemperaturen). Det finns bättre digitala sensorer (som man inte använt här). Det är ett väldigt vanligt fel på IVT-bergvärmepumpar.Boilerplate4U skrev:
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Mäta elförbrukning äldre NIBE-bergvärmepump samt ugn, utan elektriker?
Villalarm & Hemautomation -
Ny bergvärmepump eller reparera gamla (Nibe Fighter 1215-7)?
Värmepumpar -
Droppar vatten från rör till köldmediet - Bergvärme
Värme allmänt -
Finns det trådlös styrning till min IVT-bergvärmepump?
Värmepumpar -
Bergvärme IVT Greenline - Returtemp T1
Värmepumpar