Upptäckte en annan sak... i huvudcentralen (huvudbyggnaden) finns 3st 10amp som går till garaget (där 3fas'n ska sitta) antar att den måste säkras upp till 3x16amp?!
Huvudcentral=inomhus , inte den som sitter på utsidan där det finns 3x16 amp redan.
Eller är jag helt ute och hojjar?
Huvudcentral=inomhus , inte den som sitter på utsidan där det finns 3x16 amp redan.
Eller är jag helt ute och hojjar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
För att kunna svara på om det går att säkra upp till 16 A behövs följande uppgifter:
- Förimpedans i centralen som matar garaget. Kan mätas upp med ett instrument för 5-10,000:- eller med vattenkokarmetoden mha en kraftig resistiv last och en portabel energimätare som kan visa spänning och ström, helst samtidigt.
- Längd och area på kabeln till garaget.
- Förimpedans i centralen som matar garaget. Kan mätas upp med ett instrument för 5-10,000:- eller med vattenkokarmetoden mha en kraftig resistiv last och en portabel energimätare som kan visa spänning och ström, helst samtidigt.
- Längd och area på kabeln till garaget.