Gott, då prioriterar jag om installationen.
Först JFB ,sen 3fas , tackar för alla råd.
 
Upptäckte en annan sak... i huvudcentralen (huvudbyggnaden) finns 3st 10amp som går till garaget (där 3fas'n ska sitta) antar att den måste säkras upp till 3x16amp?!

Huvudcentral=inomhus , inte den som sitter på utsidan där det finns 3x16 amp redan.

Eller är jag helt ute och hojjar?
 
Antingen säkra upp den vilket kan betyda att byta kabeln dit eller säkra ner till 10 A till uttaget. Det finns ju ingen vits att sätta 16 A efter 10.
 
För att kunna svara på om det går att säkra upp till 16 A behövs följande uppgifter:
- Förimpedans i centralen som matar garaget. Kan mätas upp med ett instrument för 5-10,000:- eller med vattenkokarmetoden mha en kraftig resistiv last och en portabel energimätare som kan visa spänning och ström, helst samtidigt.
- Längd och area på kabeln till garaget.
 