J
1787229831397.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Plåtdelen hör till dragavlastningen. Fick du inte med installationsmanualen?
1787229926526.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Dom här kablarna verkar inte heller vara förmonterade, har du kontrollerat så du satt + på + och - på -? Annars kommer det inte fungera. (man ser inte på ditt foto om dom sitter rätt)

Ska man bara tända/släcka lampan så ska det som jag förstår räcka att koppla in N, L & Jord på avsedd plats.
1787230486974.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ska man dimmra så finns det två metoder:

1787230468805.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
tommib tommib skrev:
Ovanligt med en dragavlastning i metall, ser inte heller vad den skulle göra för nytta där på klenspänningssidan som MathiasS visar på bilden.
1787231504143.png
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
tommib
Jaja, ok då. Dum konstruktion med en lös metallbricka som kan ramla av.
 
  • Gilla
jnse
  • Laddar…
Jepp…!
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.