Tänkte koppla in en golvvärmekabel men funderar över vad diagrammet på baksidan av termostatenheten egentligen säger. Kablen är ju tvåledad, med skyddsstrumpa omlindad sig. Men det finns ingen inkopplingsmöjlighet av strumpan i termostaten. Det finns inte heller någon ställe att dra fast jorden i. I instruktionen till termostaten står det att den ska anslutas till följande ledare: fas och nolla. Varför inte jord också? Länken visar aktuell termostat där även diamgrammet finns med.
http://www.calectro.se/dokument/S_IN_OTN_0003.pdf
Är det verklien så att  jorden inte ska anslutas någonstans?
 
De flesta termostater behöver ingen jord, men det är något som golvslingan absolut måste ha.
På en jordanslutning får det inte finnas något som kan bryta upp den, så därför behöver den inte anslutas till termostaten. Utan jorden kopplar du direkt till flätan på kabeln i kopplingsdosan med någon passande kopplingsklämma.
 
Tack för ett konstruktivt svar.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.