Huvudsäkringar - jag som är tokig?
Spa med 1 fas vill ha 16 amp själv och drar ca 12 amp när värmaren är igång, vart inte mycket över till annat då, sen gäller det få en jämn belastning, kanske med att flytta om i centralen. Med en spis/häll och ugn , kanske mamma vill tvätta med, då är det kört med amp in , räcker inte, vem har satt dit automaten 16 amp där, problemet har nog funnits ett tag.
Tack Bo! Det jag misstänkte.. Får ringa dem imorn.Bo.Siltberg skrev:
Du har betalt elfirman för att säkra upp mätarsäkringarna och det har de uppenbarligen inte gjort. Så ja, du får kalla in dem igen att så de får göra rätt för sig.
Ugnen är för övrigt inte så bara då den lätt käkar en hel 16 A säkring, dvs det finns mycket lite plats över till annat på den fasen. Den har också ganska hög driftscykel så man kan inte räkna med den tid (ca 10 minuter) som man kan överbelasta en säkring lite lagom. Infran har ju 100% driftscykel med en effekt på 1-2 kW så den är också riktigt tung.