Jag har en gammal kontaktor från 60-talet som styr alla värme-elementen i huset.
Jag behöver byta rumstermostat och är osäker på hur stor ström termostaten måste klara av. Någon som vet i runda tal vad en typisk styrström för en 10kW kontaktor kan vara? Jag kan inte hitta något märkning på själva kontaktorn.

 
Jag skulle tro att kontaktorn spole är på 10-20W. Den drar en ström på ca 50mA vid 220V
 
Tackar.
Den gamla rumstermostaten är märkt 15A, men det är kanske för att den även skall kunna användas utan kontaktor?
 