1 132 läst ·
20 svar
1k läst
20 svar
Hur kopplar jag ett väggutag till en dimmer?
Medlem
· Västra Götaland
· 12 inlägg
Det finns ingen kopplingspunkt för skyddsjord i dimmern, men däremot i vägguttaget. Kan jag koppla skyddsjord förbi Dimmern direkt till vägguttaget från strömkällan?J J-banan skrev:
Stickproppen är av ”platt” typ. Innebär det att den ändå får kontakt för jordning och att det därför är onödigt att dra jord till vägguttaget?
Hur ser det ut med skyddsjord i en vanlig strömbrytare?J Josephine Baker skrev:
En vanlig strömbrytare har inte någon anslutning för jord, utan man går med jorden direkt till uttaget/förbrukaren.
Ja du kollar skyddsjord i toppklämma (wago) i dosa där dimmer sitter eftersom dimmer behöver inte skyddsjord men i uttag behövs den kopplas inJ Josephine Baker skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 12 inlägg
Den skall ändå sitta i uttaget om det är jordat uttag, många grejer man har hemma är dubbelisolerad och behöver inte jord, men har du jordade uttag hemma och ditt nya uttag är jordat så ska skyddsjord självklart kopplas inJ Josephine Baker skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 12 inlägg
Stort tack till alla som svarat!
Nu fungerar det och så här är det kopplat nu.
Brandgul tändtråd från ”X” på dimmern till fas på vägguttaget.
Blå nolla kopplad hela vägen från strömkälla till vägguttag via dimmer.
Brun tråd kopplad till L i dimmer. Ingen brun tråd mellan dimmer och vägguttag.
Jord från strömkälla via Wago i dimmern till vägguttag,
Nu fungerar det och så här är det kopplat nu.
Brandgul tändtråd från ”X” på dimmern till fas på vägguttaget.
Blå nolla kopplad hela vägen från strömkälla till vägguttag via dimmer.
Brun tråd kopplad till L i dimmer. Ingen brun tråd mellan dimmer och vägguttag.
Jord från strömkälla via Wago i dimmern till vägguttag,