Jag håller på att experimentera lite med att styra Uponors golvvärme styrdon med Secure SRT321 och SSR303 (och givetvis en transformator till 24v AC).

Hur ska jag koppla SSR303 för att öppna och stänga styrdonet.
Schematisk illustration av koppling för styrdon till golvvärme med indikatorer för "COMM", "OFF", och "ON".


Länk till manualen.
https://www.vesternet.com/mwdownloads/download/link/id/515/
 

Bästa svaret

H
Det kommer att bli en ON/OFF anläggning om den kopplas som du visar med länken. tempen kommer att variera upp och ner,
inte som vanligt med ställdon som får impulser för att ställa sig i rätt läge, Jag kan ha missuppfattat det hela med den styrning du tänker, inte riktigt hemma på din secure, men kanske går
 