Har ett nyinstallerat FTX system där jag kan sänka tilluftstemperaturen innifrån huset. Om det är mycket personer i huset så blir det ganska varmt (typ julafton) och då skulle man vilja öka ventilationen och sänka tempen på tilluften.
Hur mycket törs man sänka temperaturen (till vilken temperatur) innan det blir risk för kondens kring kanalerna?
I mellanbjälklaget så ligger till- och frånluftskanalerna med isoleringsskivor runt om sig (dvs det finns luftfickor). På vinen så ligger de i lösullen. Där de inte täcks av lösull är de isolerade.
Av- och uteluftskanaler är isolerade med armaflex.
Har man 20 grader inne och 50% luftfuktighet bildas kondens vid ca 9 grader. Sedan kommer kanalväggen att värmas något av inneluften, så till-luften kan vara ytterligare lite lägre innan kondens riskeras.