Hej!

Stötte på denna kapslingen här om dagen som fick mig att klia mig lite i huvudet..

Enligt mig borde detta inte ha fungerat, men verkar ha varit så i många år:

Plåtcentral med en minikapsling 1x13 ovanför. I kapslingen är en jordfelsbrytare installerad.

Inkommande faser, direkt från HB, går till undersidan av JFBn. Även en fasskena sitter på undersidan (aldrig sätt förut, men samtliga säkringar höger om JFBn var alltså inte skyddade av JFBn). Utgående från JFBn går till respektiva fasskena på plåtcentralen.

Nollskenan och jordskenan är sammakopplad med skruv i minikapslingen och frånkopplat i plåtcentralen

Det som gör det hela ännu konstigare är att PEN från plåtcentralen är draget till OVANSIDAN på JFBn. Nolla är draget från undersidan JFBn till jordskenan i minikapslingen.

Man har alltså satt inn en minikapsling med säkringar utanför jfb och installerat en jfb för plåtcentralen. Inkommande faser och inkommande PEN är INTE på samma sida av JFBn.

Vad tror ni?
 
  • Elcentral med jordfelsbrytare och flera säkringar installerade i en vägg med gul bakgrund, flera elkablar är anslutna.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Var det uppmärkt att dvärgbrytarna inte var skyddade av jfb
 
Det nästan så jag tror du ser fel. Den JFBn borde lösa för normal belastningsström, om belastningen använder nollan.

Det ser ut att finnas en skyddsledaren mellan PE-plintarna i den båda centralerna?

Men hur är N-plinten i plåtcentralen kopplad? Hänger den i luften? Då löser inte JFBn ;)

Har du mer bakgrund? Är den i drift?
 
Magnetiseringsströmmen blir ju lika i nollan oavsett om den matas underifrån eller ovanifrån. Det är ju differensen den ska reagera på.
 
J J-banan skrev:
Var det uppmärkt att dvärgbrytarna inte var skyddade av jfb
Ja, det var uppmärkt. Misstänker att det var personen som satte en ny QC säkring på den gamla fasskenan som märkt upp. Resten var märkt med blyerts 🙄

Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det nästan så jag tror du ser fel. Den JFBn borde lösa för normal belastningsström, om belastningen använder nollan.

Det ser ut att finnas en skyddsledaren mellan PE-plintarna i den båda centralerna?

Men hur är N-plinten i plåtcentralen kopplad? Hänger den i luften? Då löser inte JFBn ;)

Har du mer bakgrund? Är den i drift?
Ja jag har verkligen börjat tvivla på att jag sett rätt...

PEN gick från jordskenan i plåtcentralen till plinten längst till höger i den nya kapslingen (ledaren med det fina kardelspretet) för att sedan gå vidare till JFBn. Det måste nästan ha varit undersidan av JFBn den gick till? Annars hade det väl inte fungerat?

Vad menar du med om N plinten hänger i luften?

Allt har varit i drift tills idag
 
Efter lite eftertanke...

Jag minns tydligt att ledaren på undersidan JFBn var en kort bit så den gick utan tvekan till jordskenan på nya centralen. Låt oss säga att det är ledaren vänster om "sammankopplingsskruven"

Ledaren till höger gick då ned till plåtcentralen, antigen till nollskenan eller jordskenan

Hade den gått till nollskenan skulle det inte ha fungerat då säkringarna höger om JFBn fick ström från inkommande och nolla/jord från efter JFBn

Kan därför anta att ledaren gick direkt ner till jordskenan på plåtcentralen och var i själva verket PEN

Då skulle det ju fungera, även om jag tycker det är lite tveksamt att ha inkommande och fasskena på samma sida av JFBn

Hoppas det inte blev för flummigt :S Ibland behöver man skriva ner funderingar för att komma på lösningen själv :)
 
Jakopp Jakopp skrev:
Det måste nästan ha varit undersidan av JFBn den gick till?
Så är det nog. Det bör gå att se om man drar i trådarna.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.