Tack för alla fina tips!

Uppdatering:
Inget har hänt, företaget som gjorde min installation väntar på någon smart person från leverantören av värmegolvet (vill minnas att det hette Quicknet T2). Installatören tror fortfarande att dom kommer kunna fixa felet utan att bryta upp golvet men jag är skeptisk.

Ja, jag skulle oxå vilja ha vattenburet eftersom man inte dör lika lätt av det. Problemet var att installatören inte ville lägga in det utan att ha en separat cirkulationspump och det kändes onödigt på 4kvm badrum.

Rrrrr: Visst låter det osannolikt? Jag kan inte förstå det själv... Tyvärr har jag inte fått se hur det såg ut när dom la värmekablarna, då kan det hade varit tydligare. När jag gjorde meggningen filmade jag resultatet, kolla gärna här:
Filmer

Friedrich: Med avslagen värmekabel är jorden fin men jag har faktiskt inte provat med värmekabeln igång. Ska göra det...

Jag såg på tillverkarens sida att man måste skicka in mätresultat från 3 olika tidpunkter eller något liknande. Men man behöver aldrig mäta mellan värmekabeln och husets jord...

/Linuxs
 
Linuxs skrev:
Ja, jag skulle oxå vilja ha vattenburet eftersom man inte dör lika lätt av det. Problemet var att installatören inte ville lägga in det utan att ha en separat cirkulationspump och det kändes onödigt på 4kvm badrum.
Det hör väl inte riktigt hit, men jag la in vattenburet utan separat cirkulationspump, gick finfint med LKs minishunt. 5kvm var max tror jag.

Om det är T2 så tror jag man måste ha dokumenterade mätvärden för att garantin ska gälla. Dessa ska även skickas in.
 
anaitis skrev:
Lät intressant - men dyrt!
Nästan 3600:- ?
Eller hittade jag fel produkt?
[länk]
Fel sak. Detta är ju samma som en Pusch 12:a- Pump och allt. klarar väl minst 60kvm
 
Termostaten är dock inte så vacker.
 
Om husets noll-ledare ut, dvs ex PEN-ledaren har en "för liten" area av någon anledning, tex korrosion i nån anslutningspunkt eller så så kommer returströmar att bli vagabonderande vid en viss tidpunkt, denna inträffar då nog stor enfasbelastning nyttjas och anläggningen blir snebelastad. vill påminna om att en ren 3-fasbelastning tar ut all nollström medans en enfasbelastning nyttjar nolla!
Prova dra på nån annan enfasbelastning av lite kaliber, tex bil m full kupevärmare å mät sedan igen mellan kran å element! Kanske nollströmen i huset tar vägen genom badrummet?!
 