Hur fungerar reläet (4 poligt 230v, 6A)
Du klarar dig med vilket som om det bara är fasavbrott du vill detektera.
Jag tycker den här verkar bäst:
http://www.proswede.nu/Kontrollrela...S/?PHPSESSID=23e70d05fc62aad7b807f1ef3a0501a1
datablad:
http://www.proswede.nu/produktblad/ACF34B9.pdf
Förstår inte hur A1 och A2 ska kopplas enligt kopplingsschemat? är det mot extern strömkälla eller?
"Utgång: relä 2 poligt växlande 16A AC1 250V AC,4000VA/AC1, 384W DC"
Betyder texten ovan att det är ett" säkert "relä där man vågar pilla på reläutgångarna? Jag ska ju koppla in mitt villalarm på reläutgångarna så det får absolut inte finnas risk för högspänning!
http://www.proswede.nu/Kontrollrela...S/?PHPSESSID=23e70d05fc62aad7b807f1ef3a0501a1
datablad:
http://www.proswede.nu/produktblad/ACF34B9.pdf
Förstår inte hur A1 och A2 ska kopplas enligt kopplingsschemat? är det mot extern strömkälla eller?
"Utgång: relä 2 poligt växlande 16A AC1 250V AC,4000VA/AC1, 384W DC"
Betyder texten ovan att det är ett" säkert "relä där man vågar pilla på reläutgångarna? Jag ska ju koppla in mitt villalarm på reläutgångarna så det får absolut inte finnas risk för högspänning!
HRN55 verkar lämplig för din del, behöver ingen manövermatning A1-A2 försörjs via de övervakade faserna och indikerar fasbrott och fasföljdsfel. Tar bara en modulbredd också. Även HRN54 är ok om man även vill ha ställbara gränser över-underspänning men är i princip onödigt för ditt fall tycker jag.
Ja, HRN55 verkar liten och enkel, men tyvärr näst dyrast av alla fyra, men ingen jätteskillnad. Här finns inga plintar för A1 +A2 alltså?GK100 skrev:
HRN43 kräver extern manövermatning om jag förstått det rätt? i så fall blir det onödigt krångligt....
Hej protte!prototypen skrev:
Är detta reläet säkert en enligt din spec. ovan?
http://www.proswede.nu/produktblad/HRN-55.pdf
Jag vill koppla direkt från reläutgångna via tunna telekablar in till villalarmet, för vanlig NC/NO funktion
Klicka här för att svara