Hej!
Jag har ett nyinstallerat SPC 4320.320-L1 med firmware 3.6.6.
Alla detektorer är trådlösa. Det enda som är trådat är map, siréner och kameror. Allt fungerar som tänkt förutom kamerorna.

Jag har två IP-kameror. SPC CCMS2010-IR. Dessa önskar jag att de endast visar bild/video i SPC Connect appen när systemet är pålarmat alternativt efter att larm är triggat.
Som det är nu visar det bilder/video konstant i appen.

Har gjort kopplingen med två mellanrelä som RilleRock beskrivit tidigare. Tyvärr fungerar det inte för mig.

Vad gör jag för fel? Är det någon inställning på in eller utgång som jag missat?
I kamerans webbgränsnitt är det så gott som default inställningar.
I SPC webbgränssnitt ser allt att fungera utan problem.

// Robert
 
  • Schema över koppling mellan SPC larmsystem och CCTV med mellanreläer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
RilleRock
Den kopplingen var inte för ovanstående kamera utan den bilden gjorde jag för en generell kamera och därför inte rätt.
Men problemet är inte kopplingen utan
ovanstående kamera kan inte göra den funktionen du önskar oavsett.
 
  • Gilla
robster1
  • Laddar…
ett fulhack kan vara att bryta spänningen till kameran vid olarmat via ett mellanrelä.
 
  • Gilla
robster1
  • Laddar…
D
norrbottenssnickaren norrbottenssnickaren skrev:
ett fulhack kan vara att bryta spänningen till kameran vid olarmat via ett mellanrelä.
Eller en switch som bryter anslutning mot LAN så slipper man långa uppstarttider.
 