Hej!

Behöver snabb hjälp ang. VKR balk, dimention.

Längden är 2 meter.

Jag skall stötta upp 3 golvbjälkar och ovanpå ska jag ha toalett.

Golvet på toaletten väger ca 800 Kg. +vägg och inredning.

Golvyta Ca: 6 Kvm.

Vilka uppgifter behövs mer för att hjälpa mig med detta?
Fråga och jag ska svara snabbt.

Tusen tack.
 
Jag förstår inte riktigt belastningsfallet.
Balken ska vara 2m lång, kommer den ha ett stöd i var ända då?
Ska balken stötta upp 3st golvreglar som blir jämt utspridda på balkens 2m?
Finns några krav på maximal höjd, bredd eller vikt hos balken?

Enklast är ju om du kan göra en skiss på kontruktionen och där visa hur du tänker ha balken.
 
Hoppas den kom med :)
 
  • VKR_Balk.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Sådärja...

Jag vill att balken skall vara så låg somm möjligt eftersom jag har låg takhöjd i källaren.

Behöves ytterligare uppgifter?

Tack på förhand.
 
Redigerat:
Tidigare har det inte varit något bärande alls under dessa 3 golvbjälkar.
 
H
Hur stor nedböjning kan du acceptera. En VKR 100*50*6,3 får c:a ,7mm i nedböjning med en utbredd last på 10000N = 1000kg. En VKR 80*40*5mm får c:a 1,6 mm.
 
Ja, hur vet man det?
Jag ska ha 3 cm betong + armeringsnät + golvvärmeslang + klinker ovanpå.
JAg vill ju att det ska fungera :)
 
Eftersom du har flytspackel och armeringsnät så kommer du fördela ut lasten rätt duktigt.
En balk som böljer ner 1mm vid utbredd last på 1 ton kommer ge en kraftigt förstärkande effekt på golvbjälklaget.
 
H
Det är svårt att göra denna typ av beräkning då man inte vet hur det kommer att se ut i verkligheten. Men räkna minst med en VKR 100*50*6,3. Vill du ha större säkerhet så får du ta en högre balk t.ex. en 120 eller en 140 men låt godstjockleken vara minst 6,3 mm. Jag har räknat med att du har 100 mm på varje sida där balken ligger på ett stöd. Alltså balken är totalt 2200 mm varav 2000 fri längd. Sedan får du även ta hänsyn till de befintliga bjälklagen som även de bär lite last.
Räknade på en VKR 120*60*6,3 men en nedböjning på 0,441 mm
 
hokanp skrev:
Räknade på en VKR 120*60*6,3 men en nedböjning på 0,441 mm
Eller så väljer du en HE100A balk som har näst intill samma prestanda som ovanstående men bara är 96mm hög.
 
H
Då är det bättre med en VKR 100*50*6,3 vilken är lättare att bygga in samt att den ligger på 0,7mm i bedböjning men väger bara 27 kg mot HEA balken som har en nedböjning på 0,6 mm men väger 35 kg.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.