Hej!
Behöver snabb hjälp ang. VKR balk, dimention.
Längden är 2 meter.
Jag skall stötta upp 3 golvbjälkar och ovanpå ska jag ha toalett.
Golvet på toaletten väger ca 800 Kg. +vägg och inredning.
Golvyta Ca: 6 Kvm.
Vilka uppgifter behövs mer för att hjälpa mig med detta?
Fråga och jag ska svara snabbt.
Tusen tack.
Behöver snabb hjälp ang. VKR balk, dimention.
Längden är 2 meter.
Jag skall stötta upp 3 golvbjälkar och ovanpå ska jag ha toalett.
Golvet på toaletten väger ca 800 Kg. +vägg och inredning.
Golvyta Ca: 6 Kvm.
Vilka uppgifter behövs mer för att hjälpa mig med detta?
Fråga och jag ska svara snabbt.
Tusen tack.
Jag förstår inte riktigt belastningsfallet.
Balken ska vara 2m lång, kommer den ha ett stöd i var ända då?
Ska balken stötta upp 3st golvreglar som blir jämt utspridda på balkens 2m?
Finns några krav på maximal höjd, bredd eller vikt hos balken?
Enklast är ju om du kan göra en skiss på kontruktionen och där visa hur du tänker ha balken.
Balken ska vara 2m lång, kommer den ha ett stöd i var ända då?
Ska balken stötta upp 3st golvreglar som blir jämt utspridda på balkens 2m?
Finns några krav på maximal höjd, bredd eller vikt hos balken?
Enklast är ju om du kan göra en skiss på kontruktionen och där visa hur du tänker ha balken.
Eftersom du har flytspackel och armeringsnät så kommer du fördela ut lasten rätt duktigt.
En balk som böljer ner 1mm vid utbredd last på 1 ton kommer ge en kraftigt förstärkande effekt på golvbjälklaget.
En balk som böljer ner 1mm vid utbredd last på 1 ton kommer ge en kraftigt förstärkande effekt på golvbjälklaget.
Det är svårt att göra denna typ av beräkning då man inte vet hur det kommer att se ut i verkligheten. Men räkna minst med en VKR 100*50*6,3. Vill du ha större säkerhet så får du ta en högre balk t.ex. en 120 eller en 140 men låt godstjockleken vara minst 6,3 mm. Jag har räknat med att du har 100 mm på varje sida där balken ligger på ett stöd. Alltså balken är totalt 2200 mm varav 2000 fri längd. Sedan får du även ta hänsyn till de befintliga bjälklagen som även de bär lite last.
Räknade på en VKR 120*60*6,3 men en nedböjning på 0,441 mm
Räknade på en VKR 120*60*6,3 men en nedböjning på 0,441 mm
Klicka här för att svara