En belastningsvakt som man sätter på en av ev många laster är väl av inget eller lite värde om man vill skydda en huvudsäkring.
 
Oj, här blev det diskussion! Jag fick svar på mina frågor av Elinstallatören, men jag tackar för alla andra svar också! Kanonforum det härd^_^b

Bo.Siltberg skrev:
SuperMicke: Vad är det för kabel och hur är den förlagd?
Vad sitter det för slags säkring i centralen?
Vad har elpatronerna för effekt?
Jag är för okunnig för att kunna svar på dom frågorna, men det sitter en 20A säkring i centralen i alla fall.


Jag har ringde även elektriker som har hjälpt oss förut och han bekräftade väl det som ni andra har sagt här.
Det är ett motorskydd som egentligen inte är lämpat för uppgiften. Fortsätter den att skapa problem så kommer han att byta ut den mot en arbetsbrytare, men jag tror inte att den kommer lösa ut mer så länge pannan inte behöver gå på max, men vi byter nog ut den ändå innan nästa vargavinter.
 