Stort tack!
 
D
Vad behöver ni veta för att avgöra om jag ska ha en 4-polig jfb?
 
D
Och den ska vara 4-polig?
 
D
Syftet med jfb är säkerhet och följa föreskrifterna för badrum
 
D
1) Tror inte länken i inlägg 2 kan avgöra vilken typ av jfb jag ska ha. Du får gärna rätta mig om jag har fel.

2) Jag frågade i inlägget ovan vilken information som behövs för att avgöra vad jag ska ha för jfb.

Nej det är en villa.

vad behövs för ytterligare info?
 
D
De flesta frågor på el-forumet kan tas direkt med en elektriker men då skulle det inte finnas något forum.
 
D Derbyboy skrev:
Säker? Det är 400v
Du verkar inte ha köpt element än och kan ju då välja 230
 
D
Sägs ju att 400v är bättre när det kommer till element
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
tommib
Ja, för att lastbalansera mellan faserna. Inte annars.
 
  • Gilla
el_richard och 1 till
  • Laddar…
D
Ok tack, men det kan jag ju göra nu om jag köper en trepolig dvärg och sen balanserar lasterna genom att koppla ihop tåtarna med lite wago i centralen.
 
D
En grupp (se ovan) på varje fas
 
D Derbyboy skrev:
Elektrikern va förbi idag. Han skulle komma tillbaka i framtiden när jag köpt material.
Varför inte fråga honom om vad han anser att du ska köpa?
 
  • Gilla
jassej och 6 till
  • Laddar…
Om jag förstått det hela rätt har du rör från centralen till varje element grupp och borde således ha en trepolig dvärg till varje element grupp om 10 A.

Ska du ha alla element i de tre grupperna räcker knappast 10 A
 
3-fas 10 A = 6900 Watt
summan av 6 st element = 5200 Watt
Det räcker, den som vet behöver inte gissa.
 
  • Gilla
sudo och 1 till
  • Laddar…
ok, så hur har du nu räknat?
Du kan inte räkna 230 volt x 10 A = 2300 W x 3 = 6900 W
 
Redigerat:
  • Gilla
Clem
  • Laddar…