Jag är lite lur på om det är något tokigt i hörnen, att det drar just längst ner. För det är ungefär samma i alla hörn. Verkar vara en liten glipa mellan isoleringen och regeln. Kan detta bli problem?johel572 skrev:
Nu är det ju -24c ute också.
Ni hade nog helt rätt om dieselkanonen, nu känns det mycket behagligare inne nu. Det står 50% på avfuktaren nu. Tidigare ca 60-65%. Och väggen/isoleringen verkar ha torkat upp nu, har haft byggfläkten blåsandes ett par timmar.
Men jag undrar om det blir samma sak igen då jag tar bort byggfläkten..
Eller kan det vara runt häftstiften det inte blir tätt när jag tejpar? Verkar som det drar runt dom..? Det är enbart längst ner där i hörnen ingen annanstans.
Redigerat:
Nej. Det är fel.useless skrev:
En syre molekyl bildar en koldioxid eller en vatten molekyl. Gaser tar generellt lika stor plats per molekyl, så volymen ökar inte. Även om den skulle göra det så var det ju inte springor som var problemet. Kondensen hamnade innanför fuktspärren.
Det är så dieselkanonerna funkar. Det är bara en brännare.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pvarmning/dieselvarmare/dieselvarmare-418026/
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pvarmning/dieselvarmare/dieselvarmare-418026/
Jag tror du är på helt rätt spår att du har en köldbrygga i hörnen i form av en glipa. Innan åtgärd skulle jag själv ta reda på om det är orimligt hög luftfuktighet i garaget.T Tebax skrev:
Får mig att fundera på vilka risker det egentligen finns med 1/3 regeln när utvändiga köldbryggor är med i bilden. Nästa byggskandal?
Jo visst är det så.
Vad menar du med 1/3?V vik_tor skrev:Jag tror du är på helt rätt spår att du har en köldbrygga i hörnen i form av en glipa. Innan åtgärd skulle jag själv ta reda på om det är orimligt hög luftfuktighet i garaget.
Får mig att fundera på vilka risker det egentligen finns med 1/3 regeln när utvändiga köldbryggor är med i bilden. Nästa byggskandal?![]()
Dieselkanonen har varit tillfällig bara, har inte fått igång golvvärmen ännu. Kör nu med byggfläkt. 16c och hygrometern säger 51% och på avfuktaren pendlar det mellan ca 45-50% nu. Kondensen har försvunnit från fönstrena.
Kan det bli bättre om jag sätter dit mer isolering? Så att det blir varmare mot plasten? Menar att jag fortsätter att isolera en bit till. Då blir ju väggen varmare. Kanske bättre i hörnet då?
Redigerat: