Står 10-16 A i instruktionsböckerna för kylen och frysen, så då ska det vara lugnt antar jag.
 
Eftersom gränsen för schuko i Sverige höjts från 10A till 16A för ett antal år sen så måste det givetvis ha gjorts nån slags riskanalys där nån slags experter "tänkt till" vad som händer med gamla stickproppanslutna apparater som bara är tänkta för 10A.

(Bonusfråga som jag egentligen inte behöver svar på: får man köra 16A i ett modernt ojordat uttag? I så fall får man en ännu intressantare situation eftersom man då har 16A tillgängligt till apparater som är så gamla att de tillverkats på tiden man körde 6A, fast 6A var väl å andra sidan en kristidgrej i samband med andra världskrigets metallbrist och man hade väl kört 10A tidigare?)
 
Man får tänka på att det är svårt att konstruera felfall i en korrekt konstruerad apparat som gör att strömmen över längre tid skulle öka okontrollerat så att matande gruppsäkring skulle behöva utgöra skydd. Ett kylskåp har ju inbyggda skydd för kompressormotorn vid fel eller överlast, apparater med värmespiraler odyl felar sannolikt mot avbrott även vid fel som innebär kortvarig hög effekt osv. Att uthärda en kortslutning via ett sladdställ 0,75mm2 vid 16A är i praktiken inget problem så det behöver man normalt inte tänka på.

Det enda man kan invända mot är att felaktig hantering av stickpropp med last, långvarig hög ström, dåliga uttag osv ger större problem vid 16A avsäkring än vid 10A men att påstå att den anslutna apparatens märkning skulle hindra är nog överdrivet. En bra regel är givetvis att hålla sig till 10A vid Shuko för allmänbruk.
 