Heger gamma elcentral
Centralen ska bytas, behöver man ha backstycke? Det är ju trävägg bakom, isf plåt eller plast?
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 493 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 493 inlägg
Som tommib och Mussli skriver så ska bakstycke monteras mot brännbara byggnadsdelar enligt Elinstallationsreglerna :
"515.1
Materiel som saknar bakstycke ska endast monteras på byggnadsdelar om följande fordringar är uppfyllda:
– spänningssättning av byggnadsdelen är förhindrad
– brandavskiljning är anordnad mellan materielen och brännbara byggnadsdelar"
"515.1
Materiel som saknar bakstycke ska endast monteras på byggnadsdelar om följande fordringar är uppfyllda:
– spänningssättning av byggnadsdelen är förhindrad
– brandavskiljning är anordnad mellan materielen och brännbara byggnadsdelar"
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 2 inlägg
Åh, önskar att jag visste det lite tidigare, är väl lite sent att klaga nu till firman som installerade min Gamma central för 5 år sen. Direkt på träpanel sitter den.
Det är nog vanligare att det INTE sitter ett bakstycke där... Det blir inte mer rätt för det men jag hade inte lagt någon större vikt vid det.H Hammelstrup skrev: