Hej!

Det kom fukt i byggcentralen när vi byggde hus och av någon anledning skickades plötsligt 400 volt ut (elektriker mätte) till allt som var inkopplat vilket förstås förstörde en del prylar.

Bland annat slutade golvvärme och belysning i gäststugan att fungera. Nu behöver jag fixa takbelysningen och visst borde det räcka med att byta drivdonen? Själva spottarna bör väl ha klarat sig?

Den lilla elcentralen i stugan klarade sig och alla uttag fungerar.
 
Vad gjorde fukt för åverkan på noll-ledaren, vatten i JFB?

Spottarna har säkert överlevt, men donen är nog stekta, den magiska röken har slunkigt ut.
Protte
 
  • Gilla
Krokkodriljo
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Vad gjorde fukt för åverkan på noll-ledaren, vatten i JFB?

Spottarna har säkert överlevt, men donen är nog stekta, den magiska röken har slunkigt ut.
Protte
Jag vet inte riktigt men lysmasken som installerade den sa att det måste ha varit något fel på JFB redan innan.

Det var lite mer än "fukt" om man ska vara ärlig. Ganska blött på en del ställen i centralen.

Tack för svar! Då ska jag köpa två nya drivdon imorgon!
 
prototypen prototypen skrev:
Spottarna har säkert överlevt, men donen är nog stekta, den magiska röken har slunkigt ut.
Protte
Jag bytte de två drivdonen idag och nu fungerar båda grupper downlights finfint. Jag öppnade de gamla drivdonen och det var ingen tvekan om vilken komponent som hade brunnit.

Vad tror du om om golvvärmeslingorna i golvet? Bör det räcka med att byta termostaten?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.