Gruppsäkring löser ut efter strömavbrott
Medlem
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Aluminiumelektrolyter 68 mF 63 VDC ( 68 000 µF) det var denna vi använde x 4 stAsgarvad skrev:
Med ringkärnetrafo på 1000 VA gick det inte att starta på tröga 10A säkringar !
Därav använde jag " Y/D " start.
Ladda kondensatorerna med en glödlampa i serie med transformatorn för att begränsa startstömmen.
För övrigt ett utmärkt verktyg vid undersökning av kortsluten elektronik, med en 15W lampa är det enkelt att lokalisera en kortslutning då stället blir varmt efter några sekunder.
Det är inte säkert att det hjälper. Kondensatorerna laddas vid spänningstillslag oavsett om datorn startas eller inte.P PatrikJo skrev:
Är det långt till andra uttag? om några av datorerna kopplas på en annan grupp borde det fungera. En lösning som kräver lite eget kopplande kan vara ett tidrelä programmerat för tillslagsfördröjning. Så kopplar man hälften av datorerna direkt på uttaget och de övriga via det tillslagsfördröjda reläet.