Det beror väl på vad som läggs på betongen?
 
DeuXe skrev:
Frågan är väl om Generalen inte ska låta bli att skyddsutjämmna stålstommen också, nu när plattan inte är utjämmnad? Annars finns ju två olika potentialer i lokalerna och det är ju det man vill undvika!?!?
Det bör han inte låta bli, att utjämna den delen kan göras på ett bra och korrekt sätt. Att göra det och även för övriga "främmande ledande berörbara delar" är ju bara positivt i flera avseenden.

Ett betonggolv som inte är genomfuktigt eller indränkt av urin som i tex stallar är inte speciellt bra som ledare. Däremot kan armeringen sprida fel och spänningssätta delar som står i förbindelse med den, därför finns de tidigare nämnda undantagen för armering som inte är "berörbar", direkt eller indirekt.
 
Kan verkligen själva betongplattan anta en elektrisk potential? Är det inte bara armeringen och det som KAN komma i kontakt med denna man är intresserad av? Läs inlägg 7 8 9 igen

Jag skulle absolut jorda stålstommen om det går att säkerställa att hela stommen är sammankopplad
 
Mikael_L
Rikard Ågren skrev:
Kan verkligen själva betongplattan anta en elektrisk potential?
Ojaaa. Även den allra bästa porslinsisolator både kan och kommer anta en potential, eller möjligen en "potentialgradient". Däremot påverkas denna potential väldigt lätt pga sin oerhört höga impedans.
:P :P :P


Men jag förstår vad du tänker, och håller med dig. :)
 
Nej, det tycker jag inte. Det finns säkert fler prylar som har jordpotential.
 
Du behöver som, Bo säger, bara PUS-jorda armeringen om den kommer vara berörbar då det är klart. Dvs nästan aldrig.

Borrar du fast någon ledande konstruktion i plattan så jorda den. Borde vara helt lugnt.

De allra flesta plattor jordas EJ
 
Precis, och det handlar om främmande ledande delar, dvs metall som har kontakt med sann jord (uppenbarligen anser man att armeringen i plattan har sådan kontakt).

Andra "potentiallösa" metalldelar ska man inte skyddsutjämna, för då inför man bara onödiga utsatta delar.
 
Om man har känslig processutrustning kan det vara viktigt med PUS, då ser man till att ALLT i metall har samma potential.
Vilket inte är intressant nu.
 
Om man har glömt att PUS-jorda armeringen kan man PUS-jorda runt plattan utomhus istället. Inga problem.
 
Fast det hjälper ju knappast TS, då det är armeringen i sig självt som borde ha anslutits till PUS.
 