Du pratade om närheten till transformatorn. Där kommer dvärgens kortslutningsbrytförmåga (Icn) in, som står stämplad på den. 6kA är ett vanligt värde. Det är alltså inte enbart dvärgens genomsläppta energi som ställs på prov. Någon begränsning av genomsläppt energi hos dvärgar att tala om finns inte. I båda fallen räddas man av föregående smältsäkring på normalt max 25 A i en bostad.K KenNo skrev:
Det är alltså ingenting man räknar på i bostäder. Att du låtit mjukvaror räkna åt dig på industrier är i och för sig intressant, men OT för tråden.K KenNo skrev:
Troligen löser föregående smältsäkring i detta fall, kanske utan att dvärgen löser.K KenNo skrev:
De använder samma princip och ger båda rätt värde om man mäter noggrant.K KenNo skrev:
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 493 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 493 inlägg
Som Bo säger så är det i en bostad knappast behövligt att kontrollera att kablarna tål dvärgbrytarens genomsläppta energi då som tidigare nämnts att föregående smältsäkring begränsar denna. Kanske bättre att kolla dess Ics så att de garanterat fyller sin funktion vid en brytning.
Dvärgbrytare är ju även märkta med sin energibegränsningsklass som går att jämföra med tidigare smältsäkring om man är intresserad.
Dvärgbrytare är ju även märkta med sin energibegränsningsklass som går att jämföra med tidigare smältsäkring om man är intresserad.
En hager 10 A minibrytare skyddar en 1,5mm2 ledning vid kortslutning långt över 6 kA.
1,5 mm2 PVC: k^2*s^2: 115x115x1,5x1,5= ~30 000 A2s som den klarar att ta emot vid kortslutning upp till 5 sek.
Kortslutning 6 kA med ovanstående skydd= < 20 000 A2s enligt hagers datablad
Genomsläppt energi mot kabelns förmåga att ta emot energin (i^2t < k^2*s^2)
Och sådana strömmar brukar inte finnas i bostäder. Det är för långt ut i kretsen.
Genomsläppt energi= den ström ett skydd släpper igenom innan den hunnit frånkoppla felet.
1,5 mm2 PVC: k^2*s^2: 115x115x1,5x1,5= ~30 000 A2s som den klarar att ta emot vid kortslutning upp till 5 sek.
Kortslutning 6 kA med ovanstående skydd= < 20 000 A2s enligt hagers datablad
Genomsläppt energi mot kabelns förmåga att ta emot energin (i^2t < k^2*s^2)
Och sådana strömmar brukar inte finnas i bostäder. Det är för långt ut i kretsen.
Genomsläppt energi= den ström ett skydd släpper igenom innan den hunnit frånkoppla felet.